标题:
网架支座焊缝计算疑问
[打印本页]
作者:
zcm-c.w.
时间:
2008-9-2 18:18
标题:
网架支座焊缝计算疑问
图a中焊缝在水平剪力F作用下受力如何分析?
图b为丁芸孙研究员书中提到:支座受水平剪力F作用时,支座板应伸至螺栓球中心线以上,是否有必要?因支座板会和腹杆相碰。
附件:
m49.JPG
(2008-9-2 18:18, 14.41 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=100591
作者:
lyj1976
时间:
2008-9-4 11:55
对于受水平力较大的支座,最好将肋板尽量延伸以增大焊缝长度,至于与杆件相碰的问题,可以将肋板旋转一个角度避开。
作者:
zcm-c.w.
时间:
2008-9-5 19:43
条件如图所示:
支座反力作用在螺栓球心,将其向焊缝形心简化,偏心距e。
Mx = Fy*e=11.5
My = Fx*e=15.4
σ= N/A+
(My/w+Mx*y1/I)
= 122+
207
= 329
τx = Fx/A = 51
τy = Fy/A = 38
sqrt[σ
2
+3(τx
2
+τy
2
)] = 347 ≤ sqrt 3 *f
t
w
=459
满足要求!
从上面计算可看出:
1、 由Mx、My产生的应力较大,支座板伸至螺栓球球心可显著减小偏心距e,从而显著减少Mx、My产生的应力。
2、 通过计算可看出:在如此大的支座反力,特别是如此大的剪力情况下,仅靠螺栓球与支座板的角焊缝受力满足要求,应该不需要在螺栓球的侧面再设支座来承受剪力。
3、 有些人认为此处焊缝不能承受拉力,我认为是没有道理的。不管承受拉力、压力作用,焊缝的应力都是一样的。因为此处传力路线:螺栓球—角焊缝—支座板。在压力作用下,由于螺栓球与支座板接触处并不能做到刨平顶紧,焊缝还是要承受100%压力,与受拉力没有区别。
附件:
m52.JPG
(2008-9-5 20:34, 29.49 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=100727
作者:
zcm-c.w.
时间:
2008-9-7 08:33
楼上计算有些错误:
支座板焊缝绕角焊(如图所示),焊缝计算公式也用错,修改如下:
危险点A:
σ
z
= N/A+ M
y
/w= 244
σ
x
= F
x
/A = 44
τ
y
= F
y
/A = 33
sqrt[2*(σ
z
2
+σ
x
2
-σ
z
*σ
x
)/3+τ
y
2
)] = 187 ≤ f
t
w
=200 (满足)
危险点B:
σ
z
= N/A+ M
y
*x1/I+ M
x
*y1/I= 261
τ
x
= F
x
/A = 44
σ
y
= F
y
/A = 33
sqrt[2*(σ
z
2
+σ
y
2
-σ
z
*σ
y
)/3+τ
x
2
)] = 205 > f
t
w
=200 (梢微超出,满足)
附件:
m54.JPG
(2008-9-7 08:33, 18.41 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=100767
作者:
祥子
时间:
2008-9-7 16:05
你的焊缝长度计算是理想化的啦。
第一:筋板与球的连接焊缝,不可能是你假定的连续的,因为焊接的时候,在筋板转角处,实际是不连续的,在筋板厚度的地方与球的连接焊缝,焊接的也很少的。
第二:球下口有削面,而且还有螺栓孔的地方,所以这儿的焊缝也是不连续的。