Board logo

标题: 最省钢方案探讨 [打印本页]

作者: 浙大校友    时间: 2008-9-12 07:34     标题: 最省钢方案探讨

现有一个物流仓库,条件如下:
1. 长度 240米;10跨24米;
2. 宽度:70米;5跨14米;
3. 檐口高度:6米(净高要求不低于5米,如果空间不足可以提高檐高)
屋脊的方向可自行选择;
没有墙面板;只有屋面;屋面采用0.5mm厚的单板,没有保温;
屋面恒载:0.2KN/M2; 屋面活载:0.5KN/M2;基本风压0.55KN/m2;
可以采用网架、门式刚架、托梁、桁架檩条等多种方案;
现请提供你认为的最经济方案及用钢量?
1. 主钢构用钢量:
2. 檩条用钢量:
屋面板不计在内。
作者: 张津    时间: 2008-9-12 15:11

可以做成网架方案的,而且中间的柱子可以减少些。
主结构的用钢量也不是多大的。
作者: kolapyka    时间: 2008-9-16 09:21

做成网架比较方便,网架和钢架的用钢量相差不太多吧
作者: dj-9    时间: 2008-9-19 14:08

合理的结构方案应该是网架结构方案。
因为纵向柱距较大24米,采用门式刚架很不合理。
如采用框架结构、桁架结构,用钢量都会很高,而且施工也不如网架结构方便。
作者: hanmingde    时间: 2008-11-26 10:04

要是采用预应力钢结构,我想应该会比其他形式的要省
作者: 西部牛仔    时间: 2008-11-28 21:26

回答如下:
1. 长度 240米;10跨24米;
2. 宽度:70米;5跨14米;(1和2在一起怎么理解,14米还是24米跨)
3. 檐口高度:6米(净高要求不低于5米,如果空间不足可以提高檐高)(是否可以降低)
屋脊的方向可自行选择;
没有墙面板;只有屋面;屋面采用0.5mm厚的单板(能否减薄、板型),没有保温;
屋面恒载:0.2KN/M2; 屋面活载:0.5KN/M2(可否采用0.3);基本风压0.55KN/m2;
可以采用网架、门式刚架、托梁、桁架檩条等多种方案;(可否用预应力索杆)
现请提供你认为的最经济方案及用钢量?
1. 主钢构用钢量:网架15KG,门刚14KG,桁架10-14KG,预应力索杆桁架8KG
2. 檩条用钢量:5-----8KG,看实际做法
最经济方案:摇摆柱、斜拉索、刚性桁架压杆+拉索组梁、小桁架按板最大跨度布置连续檩条等
用钢量不大于12KG/M2且含檩条,拉索用圆钢,成本低廉
作者: niushaoqiang    时间: 2009-3-12 11:47

别的咱不懂,不过门刚还是做过几个的,这样的建筑,不单单要从钢量上看,还要看施工工艺的难易程度,钢结构的施工费用也各有不同啊,我感觉单按照钢量的附加施工费用来说,门刚更便宜啊
作者: liuchuang1011    时间: 2009-3-18 22:32

同楼上,门钢最省最好施工
作者: wwxue    时间: 2009-3-18 23:00

索膜结构用钢量最少。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0