标题:
上弦是否可以不设水平支撑
[打印本页]
作者:
工程师休假
时间:
2008-9-17 18:26
标题:
上弦是否可以不设水平支撑
36米跨桁架,柱距9米,其中23米范围为组合楼板,13米范围为玻璃屋面,组合楼板上的荷载很大(恒载8.5,活载3.5)。
垂直桁架每9米设一道通长的竖向支撑,组合楼板范围内考虑到楼板的整体性不需要设上弦水平支撑,玻璃范围内每隔3米在上弦间设250方管,两端为刚接。
这样13米玻璃范围内是否不需要再设上弦水平支撑了?
作者:
bill-shu
时间:
2008-9-18 14:43
从道理上可以不设,因为与桁架刚接的梁也可以约束桁架上弦杆的出平面外移动,这和刚接梁约束柱是一个道理,当然约束程度不如支撑了。桁架上弦在玻璃屋面范围的面外计算长度不是3M(梁间距),比3M大,具体是多少,计算起来还是很麻烦的,规范无公式,专业的钢结构稳定理论书上有。
作者:
工程师休假
时间:
2008-9-18 16:49
谢谢bill-shu
作者:
evila
时间:
2008-9-18 19:13
你的这个工程跨度36m,纵向长度总长多少?平均用钢量是多少?
作者:
工程师休假
时间:
2008-9-19 09:05
纵向总长54米,平均用钢量没有算,应该很大,因为是上人屋面,荷载提的很大
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)