Board logo

标题: 网架屋面如下做法有经历过的吗 [打印本页]

作者: kfslxh    时间: 2008-9-23 11:42     标题: 网架屋面如下做法有经历过的吗

屋面做法(从上至下)
1、外罩直立锁边镀铝锌金属板(肋宽300)
2、30mm厚48kg/立方隔声玻璃棉板,上带铝箔
3、主、次檩条Z275双面镀锌量
4、40mm厚保温防水一体化硬泡聚氨酯,分二次喷涂
4、80mm厚发泡水泥复合板
6、25mm厚超细无机纤维保温吸声喷涂
7、网架支撑
作者: kfslxh    时间: 2008-9-25 18:52

看起来这种屋面做法是很复杂,难道真的没有人做过吗?
作者: 橘子天空    时间: 2008-9-27 14:12

没做过那么复杂的
我们一般都是金属板,玻璃棉,檩条,钢丝网
作者: stillxt    时间: 2008-9-27 17:36

“30mm厚48kg/立方隔声玻璃棉板,上带铝箔”

“40mm厚保温防水一体化硬泡聚氨酯,分二次喷涂”
的上面是什么道理?保温做在防水的外面?那外板漏水不是全部被保温层吸收了?
那样保温效果就差了,而且增大荷载,长时间还会发霉。
作者: 王玉东    时间: 2008-9-30 16:11

4、5、6没做过,干嘛搞那么复杂呀
作者: zply0877    时间: 2008-10-6 10:06     标题: 屋面

屋面是挺复杂的,不好做




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0