标题:
圆钢管与工字钢梁连接
[打印本页]
作者:
poppy.l
时间:
2008-10-8 20:45
标题:
圆钢管与工字钢梁连接
圆钢管与工字钢梁连接
铰接
这样处理是否可以
PKPM的刚结构工具箱里这么处理的
钢管上焊接连接板处 是否加强??
附件:
005.bmp
(2008-10-8 20:45, 467.71 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=101731
作者:
V6
时间:
2008-10-10 09:56
感觉这个连接有点复杂。如果是铰接的话,可以在前后钢管壁上开槽口,然后把连接板插入穿过钢管,前后两槽口处用角焊缝处理即可,见下图。
附件:
钢管.jpg
(2008-10-10 09:56, 37.96 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=101795
作者:
法师
时间:
2008-10-10 10:59
感觉V6兄的做法比楼主的还要麻烦。钢管开槽可不好做,还得保证前后的槽在一直线上。尽管插板与钢管之间用角焊缝焊上了,但感觉钢管还是被劈成了2半。圆管内部的插板造成用钢量也不省。
如果次梁端部剪力不大,可直接在钢管壁上焊一耳朵板与次梁腹板连接。当然,耳朵板的下部加一水平加劲肋保证耳朵板的平面外稳定。如果受力大,采用楼主的做法是一个常用的选择。
如果钢管是薄壁钢管,倒是可以考虑V6的做法
作者:
bill
时间:
2008-10-10 16:16
用一个槽钢扣在圆管柱上,焊接处理。槽钢腹板与H型钢梁之间用角钢高强螺栓铰接,施工也较方便。当然梁端剪力不大时这样处理较好。
附件:
2.jpg
(2008-10-10 16:16, 32.58 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=101814
作者:
sxpsxp
时间:
2008-10-11 08:14
楼上的节点做法是什么意思?焊接一个槽型钢是为了增大接触面吗?
作者:
橘子天空
时间:
2008-10-11 14:00
实际中还是楼主的这种做法比较常见的。
作者:
changyanbin163
时间:
2008-10-22 09:07
上贴一张户外钢结构广告牌的一个节点。
附件:
1.JPG
(2008-10-22 09:07, 20.13 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=102292
作者:
@82902800
时间:
2008-11-10 11:36
建议取消钢梁下的小牛腿
作者:
hjx1101
时间:
2008-11-14 11:43
小牛腿应该是安装用的吧?取消小牛腿怎样调平对中?
V6兄的方法我经常用,不过是用在刚接节点(上下翼缘位置还要加上环形板),但是工厂经常反映加工困难。
bill兄的方法也用过,建筑专业和业主的评价是“难看”(在非工业建筑中)。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0