标题: 探讨膜结构设计,加工,安装细节! [打印本页]

作者: sxpsxp    时间: 2008-10-15 14:02     标题: 探讨膜结构设计,加工,安装细节!

诸位膜结构从业者,现在做膜结构设计裁片时候,伸缩量是怎么控制的?是做实验的结果?还是自己的经验结果?由于膜的经纬向性能不同,伸缩也有别!据我所知,现在一些膜结构公司的做法,比如固定边界,把膜做大一点,张拉到合适状态,现场切割(螺栓绳被切掉了),打孔!有没有那家是工厂预打孔后,现场安装,孔位对好后,膜就处于设计预张力状态!?(这应该才是真正的做法)望大家交流,互相提高!
作者: zyqzzz    时间: 2008-10-15 22:26

1.边绳被切掉非常危险,一旦有螺栓没有拧紧,莫不将会被拉扯出来。而且靠压板产生的摩擦力也远远不够。
2.如果钢结构能够制作安装非常准确的话,膜布边缘在工厂打孔是比较好的。
3.事实上,通常在安装现场对膜布打孔。
4.如果工程价格可以的话,最好采用铝挤型(边绳卡在铝合金槽内),这样对膜材没有损伤。
作者: sxpsxp    时间: 2008-10-16 14:18

现实中,现在好多膜结构公司就是把膜边绳切掉了(固定边界)!因为它掌握不准膜的伸缩量!膜布要是工厂预打孔的话,要把伸缩考虑的非常到位才行!一般现在国内膜公司好像做不到!据说科沃泰可以做到!
作者: Mr.Panther    时间: 2008-10-16 17:26

现场打孔是不对的,而且说到压板节点也是可以做成调节节点的(必须考虑二次张拉).其实比较大型的膜结构公司基本都是工厂打好孔,不存在现场切割.除非有时候钢结构误差较大局部做做小手术而已.
作者: 喜欢膜结构    时间: 2008-10-18 17:42

1、工程预先开孔?对于那种硬边压板式的好像一般都是现场开孔吧,因为工厂预张拉开孔很难做到和现场一一对应的。
2、近两年是有很多公司对于骨架膜安装,为了降低造价都采用压条+自攻钉,割绳边是个非常危险的处理方法。一般压条或者压板摩擦力很难得到保证,绳边就是一道保险啊!非常不建议这样处理。
3、膜边做成可调节的当然非常好了,但是现在的市场价格,业主恨不得你3XX全套搞定,含基础、钢结构、膜、索等等。厂家也要活啊!
4、膜裁剪是个非常需要经验的细活,而且不同的造型、不同的膜材,其补偿量有很大的区别,靠个小样片做试验,他的结果也就是参考参考。关键还是经验传递和自己积累。
作者: sxpsxp    时间: 2008-10-22 10:56     标题: 膜结构防水

大家做膜结构,膜接缝,搭接的地方,一般防水,防锈,怎么处理的?怎么做到既不漏水,又很美观?大家出来晒晒!
作者: Uz    时间: 2008-10-23 12:05

收缩率是有一定规律和基本稳定的数值的。不同膜材 不同型号各异。固定边界以及索边界收缩率也不同。做膜的都有经验数据的。比如收缩率
法拉利   702t(s): 0.85-0.9%
法拉利 1002t(s): 0.83-0.85%
法拉利经纬向差异小
四周固定边界的要收缩的少点,否则边界难以张拉。
以上数据仅供大家参考,切勿盲目套用!
作者: sxpsxp    时间: 2008-10-23 15:18

楼上说的是单向张拉伸缩率?还是双向张拉伸缩率?
作者: sxpsxp    时间: 2008-10-24 09:17

现实工程当中,做固定压板边界的时候,用膜夹板张拉的时候,夹板夹的部分肯定是露在外面了,至少3公分,这算控制不错了!往往好多情况要拉出5公分以上,这时候切掉,边绳就没了,不切难看!为难中。。。。
作者: Uz    时间: 2008-10-24 20:48

上面收缩率为将膜整体收缩掉的比例。之前膜找形尽量为等应力曲面这样 收缩率整体一致。
可以不用固定边界张拉。四周先压住,然后通过提升帽或者拱来进行预应力导入。
作者: sxpsxp    时间: 2008-10-25 08:34

噢,整体收缩就是面收缩率吧?不是线收缩率?
作者: 含羞草    时间: 2009-1-7 14:42     标题: 想请教膜和钢结构的孔是现场打吗?

想请教膜和钢结构的孔是现场打吗?我们做钢结构的,和膜连接的孔到工地后发现位置不对,请教哪位有什么解决方法?急!谢谢!