Board logo

标题: 热轧H型钢柱工厂对接节点图? [打印本页]

作者: xiaoduan    时间: 2008-10-22 08:20     标题: 热轧H型钢柱工厂对接节点图?

那位前辈有热轧H型钢柱工厂对接节点图?对接处不是设计要求的,而是由于材料购买时的统一长度造成的。比如说我们成批购买的材料一般都为12000mm一根,而工程要求某根钢柱长度可能为13000mm、14000mm,这就需要工厂对接。还有个问题:对接点位值是否要选择其受力薄弱点情况?谢谢!
作者: 陇上    时间: 2008-11-7 10:34     标题: 热轧钢对接型式

就我们做过的,一般采用Z形接法,但是偶时候也有45度接法 对节点位置一般没有考虑受力薄弱环节,但是一定要避开焊缝
说的不妥处请高人指点 我也是新手!
呵呵
作者: QDFXZBS    时间: 2008-11-18 17:52

日本的大多数H型钢对接接头采用“一”字形状直接对接焊接(需要开坡口焊透);BH板拼对接接头采用“[”字形状(翼缘板同腹板错开)焊接。不考虑对接点位值是否要选择其受力薄弱点情况。
国内有些锅炉厂还有要求在对接处补加加强肋板的。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0