Board logo

标题: 空间管桁架能做的最大跨度? [打印本页]

作者: iamlrs_steel    时间: 2008-10-23 21:46     标题: 空间管桁架能做的最大跨度?

有一大跨结构,跨度达到65米,做倒三角形弧形空间管桁架是否合适?该工程我想做钢管混凝土柱(三肢格构式),然后把桁架上下弦分别相贯焊接于管混凝土柱上?请教高手,这是否可行?弧形桁架产生的很大的水平推力,钢管柱是否能承担?恳请有该方面经验的专家能指导一下,万分感谢。
作者: smomo    时间: 2008-10-27 22:32

既然想采用三肢的钢管混凝土柱,为什么不做落地的弧形空间管桁架,受力计算、传力都比较明确。
作者: deflection    时间: 2008-10-28 00:14

65米不算大 我们在做很多的体育馆做到了80米
用的三角桁架   柱子是钢管混凝土柱(实腹)
上面设置的万向支座
作者: lyj1976    时间: 2008-10-28 09:17

deflection wrote:
65米不算大 我们在做很多的体育馆做到了80米
用的三角桁架   柱子是钢管混凝土柱(实腹)
上面设置的万向支座



能否有相关的图纸发上来学习学习!谢谢!
至于柱子采用格构式桁架柱或是混凝土钢管柱都是可以的,如果柱高度较大个人同意smomo兄说的,采用落地式空间管桁架较好。一来整体受力较明确直接,二来柱子高度可以做到较大。
作者: iamlrs_steel    时间: 2008-10-28 15:27

现在把我的基本方案和存在的问题发出来,请大家讨论指导
作者: iamlrs_steel    时间: 2008-10-28 21:30

方案1附件,请大家讨论并多提意见和建议,该方案正处在初设阶段,有时间调整,谢谢大家

附件: 66-Model.jpg (2008-10-28 21:30, 148.05 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=102530
作者: iamlrs_steel    时间: 2008-10-28 21:32

方案2附件,请大家讨论并多提意见和建议,该方案正处在初设阶段,有时间调整,谢谢大家

附件: 66-Mode2.jpg (2008-10-28 21:32, 163.71 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=102531
作者: iamlrs_steel    时间: 2008-10-28 21:33

图形不清楚,现发上dwg文件,谢谢

附件: 66.dwg (2008-10-28 21:33, 168.9 K) / 下载次数 137
http://okok.org/attachment.php?aid=102532
作者: iamlrs_steel    时间: 2008-10-28 21:44

smomo兄,您看一下图上右侧折角比较大,接近90度,我觉得桁架落地比较困难,您认为呢?还有deflection 兄,能不能发个万向支座的图上来?非常感谢
作者: smomo    时间: 2008-10-28 23:50

看你模型的情况,还是将柱子与桁架分开要好些。
作者: zcm-c.w.    时间: 2008-10-29 08:24

方案一:右侧“倒三角形空间管桁架梁”与“格构式桁架柱”或“混凝土钢管柱”采用铰接连接,这种连接是可承受弯矩的,实质上与刚接无异。我认为左侧也可这样处理,底部混凝土平台结构脱开单独处理,另外柱距7m有点小,宜9~12m。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0