标题: 求助滑动拉索穿钢结构做法 [打印本页]

作者: cld721    时间: 2008-10-26 15:41     标题: 求助滑动拉索穿钢结构做法

哪位高手做过滑动拉索穿钢结构的施工图。拉索穿过钢结构预留套管,但与套管之间不紧固,允许两者相对滑动,如何处理才能更好地保护钢索?
作者: kkk417    时间: 2008-10-29 19:53

最起码的是用有护套的拉索,其次在考虑套管与拉索成角,然后再进行处理。
作者: cld721    时间: 2008-11-14 14:05

哪位高手有相关的节点图纸学习一下,谢谢了
作者: redhawk    时间: 2008-11-14 15:24     标题: 供参考

个人想法,以前做过,找不到图,随手画的,供参考。

附件: [节点] 未命名.JPG (2008-11-14 15:24, 18.94 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=103239
作者: cld721    时间: 2008-11-19 12:11

谢谢楼上的朋友,您的做法很有参考价值。类似的做法我也考虑过,但好像存在几个问题:
1、钢索与钢管滑槽之间是否需要垫一层保护套,因两者之间存在滑动摩擦,这对拉索很不利。滑轮与拉索之间虽然是滚动摩擦,但两者之间硬碰硬,似乎也要加保护套来保护拉索。如果在索表面加保护套应该用什么材料比较好呢?又耐磨,又有弹性,成本又不高。
2、在这个系统中,滑动摩擦与滚动摩擦同时存在,最理想的状态是:当拉索滑动时,滚动摩擦起主要作用,但很难实现,因中部的滑动摩擦总是存在,而且索在滑动前先要克服最大静摩擦力, 这对拉索可能会造成损伤。
3、我考虑过,最理想的做法是用一个半径较大的轮与索接触,但这个轮多大合适呢?因轮半径太小会对索产生较大的局部挤压,但轮太大又不经济。是否通过局部挤压面积来确定轮的大小?
作者: redhawk    时间: 2008-11-24 10:07

基本明白你的意思,我也认为做滑轮是最合适的,通过局部挤压面积来确定轮的大小,如果有必要也要根据工程实际情况考虑疲劳破坏。
作者: membrane    时间: 2008-11-29 12:18

不知道你的使用目的是什么?是否不想有钢索分段,希望一根钢索连续过去?如果是膜的索边界的话,因为两端总归会有锚具固定,中间的节点又怎会在安装完毕后还有很大的滑移?大不了就是施工安装的时候蹭掉一些油漆罢了。只要加上个PE护套,然后节点处设计钢索过渡半径大一些,避免钢索弯折即可,不需要这么复杂的节点吧?
作者: 结构梁思成    时间: 2008-12-2 11:00

谁知道这个怎么计算模拟?
马克俭院士的专著《新型建筑空间网格结构理论与实践》介绍了“一种新型张弦结构——大跨度下弦管内预应力管桁架结构”,该结构成功应用于成都世纪城新国际会展中心工程,是一种倒三角梭形管桁架结构,下弦管内穿预应力钢索。马老师书中仅仅给出了力法的解析,个人感觉具有一定局限性。但是程序中如何模拟实现?难道非要用接触单元?
其次这个和徐国彬老师的研究的索托结构异曲同工。
作者: cld721    时间: 2008-12-2 11:34

当拉索穿过钢结构时,一般的做法是:索张拉后利用索夹紧器将拉索与钢结构上的预留套管之间夹紧,在以后使用过程中,此夹紧点的拉索与钢结构之间没有相对滑移。而我目前遇到的情况是:由于钢结构本身在使用过程中会存在位移,为了避免钢结构的位移影响到索的正常使用,需要允许拉索与钢结构上的预留套管之间存在相对滑移,但为了保证索的安全,此滑移产生的摩擦力不能破坏拉索,另外两者相对滑动时也不能产生噪声,保证建筑使用环境的舒适性,同时也要考虑低成本、维护方便、装饰性好等因素。
作者: yu_hongjun    时间: 2008-12-2 16:28

我们做幕墙上拉索,一般钢结构角度大于120度,摩擦损失不大,因为预应力拉紧后,索和钢结构之间滑动微小


这样的工程我们做的很多

也问过专门做拉索的

坚朗公司
作者: lixi8050    时间: 2009-8-25 10:38

可以做上下双滑轮,一个大,一个小。索在两个滑轮之间穿过。
作者: whatdoudo    时间: 2009-8-28 08:27

4楼图中把U形扣也换成滑轮,三个滑轮布置不就顶替一个大滑轮了吗,再者把滑轮槽上包覆保护材料,避免索接触硬伤,不好吗?