标题:
500KV架构模型分析后总是提示不稳定
[打印本页]
作者:
skymelody
时间:
2008-11-4 22:22
标题:
500KV架构模型分析后总是提示不稳定
这是我照着书上做的一个500KV架构的模型,荷载加上去后,分析完老是提示说节点110不稳定,而且节点周围杆件的应力也特别大,仔细检查了许多遍,也没发现哪有错误,不知道是做的模型有问题还是其它原因,把模型发上来希望哪位大侠能帮我指点一下,不胜感激!
附件: [500KV架构模型]
jiagou.zip
(2008-11-4 22:22, 2.44 K) / 下载次数 158
http://okok.org/attachment.php?aid=102761
作者:
hunter124
时间:
2008-11-5 13:33
看了你的模型,不知道什么问题,就那一个点有问题,位移奇大,是不是建模有问题,再重建一下如何!
晕,建了三个结构,还没有关联!
作者:
懒虫
时间:
2008-11-5 13:50
支架和桁架梁没有连接,成了三个独立的结构。
STAAD里 工具->检查重复结构 看看。
作者:
skymelody
时间:
2008-11-5 16:09
果真是,一直没发现这个问题,改后问题就解决了,多谢hunter和懒虫!
作者:
zhaocy
时间:
2009-12-12 14:28
能把改后的发来学习下吗?
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)