标题:
500KV构架柱的计算长度
[打印本页]
作者:
skymelody
时间:
2008-11-10 20:07
标题:
500KV构架柱的计算长度
请教一下各位,500KV构架其人字柱的计算长度是算到基础顶还是基础底,最近看到书上一个例子,感觉应该是算到基础顶部,但书上给的长度是算到了基础底,它采用的是插入式杯口基础,不知道是不是应该这样算,麻烦能给小弟一个解答,不胜感激!(即指柱子的计算长度是只算地上部分还是要加上地下插入部分?)
作者:
十点半
时间:
2008-11-13 22:13
个人感觉基础顶 呵呵
作者:
hunter124
时间:
2008-11-14 10:24
似乎又涉及到关于结构嵌固端的问题了,主要看你把柱子的嵌固端设在那里了!
作者:
懒虫
时间:
2008-11-17 08:37
算到基础底的很少听说,经常听到的是算到短柱顶和底的问题。
有的设计院要求短柱的刚度(仅是听说,具体是哪个刚度不详)比柱刚度大10倍,可以按短柱顶计算。
个人感觉应该按线刚度比10来控制,从内力来看,线刚度比达到10,经过不平衡弯矩的分配好传递,可以控制计算误差在5%以内;从计算长度来看,刚度比到了10,计算长度系数变化很小了。
作者:
skymelody
时间:
2008-11-26 17:00
短柱是指基础的短柱吗?
作者:
flying1983
时间:
2008-12-29 15:53
可以根据变电构架设计手册理解取值.由于大部分500kV构架柱采用插入式基础,并且对插入基础部分钢管柱内浇灌混凝土,从而给予钢柱与基础的紧密连接,提供钢管柱管壁约束,个人认为,一般计算长度取到基础顶面也是合理的.
作者:
hdf98_2000
时间:
2009-1-15 10:33
标题:
变电构架基础计算
根据很多设计院的计算和做的好多项目来看,计算长度时,长度取到基础杯口顶部是合理的,由于一部分的构架,杯口以上基本都是覆盖土的,而不是浇注混凝土的,根据基础连接形式看,是相对合理的!
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0