标题:
请教地震力问题,请各位来指教
[打印本页]
作者:
lifalun
时间:
2008-11-20 15:31
标题:
请教地震力问题,请各位来指教
在这里有两个问题要问。
1,一个工业钢结构构架,楼面是铺钢格板,建模型时楼面不设板,但是荷载里面有楼面活荷载400kg每平方米,
试问,SSDD导入的地震力里面,这400kg的活荷载能不能生成地震力?(其中在SSDD里面已经把此活荷载当作等效地震质量选择了)。
2,同样是关于地震力的,SSDD生成的地震力时,有一部分当作等效质量的力没有出现地震力,请看图片,
第一张是荷载图,顶层荷载都存在。第二张是生成的地震力,下层出现了集中力产生的地震力,顶层却没有出现,请教原因?
附件: [图]
2.jpg
(2008-11-20 15:31, 311.38 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=103964
作者:
lifalun
时间:
2008-11-20 15:32
上面是地震力图
这个是荷载图
附件:
1.jpg
(2008-11-20 15:32, 233.76 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=103965
作者:
lifalun
时间:
2008-11-20 15:34
这个是模型,有兴趣大家给看看
附件:
sur.rar
(2008-11-20 15:34, 6.21 K) / 下载次数 48
http://okok.org/attachment.php?aid=103966
作者:
sunray
时间:
2008-11-21 10:35
以前考虑X和Z方向的荷载不作为地震等效质量,结果出现这种错误,新版的已经修改了。
作者:
lvdr
时间:
2008-11-21 14:35
1.只要是等效地震质量按照规范要求输入:1.0*恒荷载+0.5活荷载,即便是不建板,400kg/m2的活荷载是可以生成等效质量的。
2.顶层的操作活荷载(OPE)是不是没有参与生成等效地震质量?很明显,在下层的操作活荷载集中力的地方都有地震力,而顶层没有,有可能是丢掉了。打开命令文件,再检查一下生成等效质量的命令行,是不是有问题。
(PS: 单位里没有STAAD,没有办法打开你的文件)
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0