Board logo

标题: 钢框架柱顶弹性模量如何取值? [打印本页]

作者: pig520    时间: 2008-11-21 14:18     标题: 钢框架柱顶弹性模量如何取值?

对于悬臂柱柱顶的弹性模量为3EI/h^3;那么,钢框架的框架柱柱顶作为网架支座,其支座的弹性模量如何计算?
作者: lyj1976    时间: 2008-11-21 15:25

整体建模,然后在柱顶作用单位力求其支座的弹性模量!
作者: tengyuehua    时间: 2008-11-21 19:56

切向还按3EI/h^3;因为框架对切向的弹簧刚度影响不大,如果跨度小,法向可以按固定约束,如果跨度大,可采取措施释放该方向的温服应力,按自由计算,欢迎加入钢结构设计群交流56561523
作者: bill-shu    时间: 2008-11-24 15:05

1、应该是侧向刚度的概念,不是弹性模量。混凝土柱和钢柱,侧向刚度的计算都是一样的,可以按结构力学手算。
2、如果是框架柱计算就比较麻烦,可以按楼上的方法建模计算。
3、网架规程直接给出了悬臂柱的侧向刚度计算公式(同楼上),对钢和混凝土柱都是适用的。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0