作者: 婷婷    时间: 2008-11-24 19:50     标题: 请教,桁架梁角钢对接问题

桁架梁跨度30米,角钢长度肯定不够,直接对接还是45度打坡口焊接?听说还要加角钢加强加固焊接,那么角钢的长度怎么计算,加多少?
作者: yu_hongjun    时间: 2008-12-1 15:04

受弯构件这样拼接还可以
角钢要加大一号的
如果轴力大的构件就不是很好,加角钢拼接,力线都偏了,传力不好
这样大梁也可以选用管作为肢代替角钢
作者: 埃非尔    时间: 2008-12-1 15:51

30M梁采用双角钢,现场焊接一般不用直接对接而用加角钢搭接来接长。搭接时125以下可单角钢搭接,125以上搭接角钢要切斜口,加连接板。搭接角钢长度及焊接要求见施工手册。