标题:
抗震盖板如何确定
[打印本页]
作者:
jacky_7822
时间:
2008-11-26 21:06
标题:
抗震盖板如何确定
请教各位,梁柱钢接连接中的抗震盖板的尺寸和厚度是如何确定的?仅是构造措施还是有计算依据的?规范上查不到啊。
作者:
@82902800
时间:
2008-12-27 13:19
有计算依据的,当梁翼缘的塑性截面模量小于梁全截面塑性模量的70%,应在梁的上,下翼缘增设盖板.盖板截面按腹板的抗弯能力确定.此时工字梁的连接可按翼缘承受全部弯矩,腹板承受剪力计算.
公式你可参照<全国民用建筑工程设计技术措施>P335页,上面写得很详细.
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0