标题:
求助4000KN焊接球网架支座设计?
[打印本页]
作者:
xiaoxiaoxiao
时间:
2008-12-3 15:51
标题:
求助4000KN焊接球网架支座设计?
1 小弟最近做一焊接球网架工程,因为下面的吊载很大,支座反力达到4000KN,这个网架支座怎么设计为好啊?支座球为800*25,打算底板用700*700*30,中间用一根299*20的无缝钢管,四周加八块20厚的加肋板不知是否可行?
2 另帮忙看一下我用的焊接球规格:300*10 400*14 500*14,600*16,600*18,700*20,800*25。
3 焊接球加肋是怎么规定的啊,一般是加单肋还是双肋?
作者:
西部牛仔
时间:
2008-12-4 19:38
一般情况应该没问题,主要看以下几方面:
1、网架设计时水平单项是否释放?
2、网架支座高度不能太高,要验算八块20厚加肋板的稳定性;
3、中间的299*20钢管与网架球的接触面要平整,截面积稍小,需要由加劲板承受一部分荷载;
4、看你的螺栓球边上最大,是不是网架分格有些问题,仔细检查下;
5、焊接球我做的一般都加单肋,JGJ 7-91中没有规定加单肋还是双肋,双肋焊接难保证质量,但是受力好,就看是加工的队伍如何。
6、第4.3.2条 当空心球直径为120~500mm时,其受压、受拉承载力设计值计算公式给出了,但是没给大于500的,我通常用ANSYS计算大于500的,计算结果很恐怖,加的肋一般都比第4.3.2条公式大,建议加双肋。
作者:
@82902800
时间:
2008-12-26 09:46
1.这么大的支座反力肯定要释放,建议采用滑移支座.
2.焊接球厚度感觉太小,
3.单肋必须沿主桁架方向,不过这么大力建议加双肋.加劲肋之间焊接可采用塞焊.
作者:
lyp001
时间:
2008-12-26 14:22
采用KQGZ抗震球铰支座,北京交大的专利技术
作者:
liuchuang1011
时间:
2008-12-26 18:57
路过学习中,好深的哦,现在还有这样的项目做,不简单
作者:
oldman_1
时间:
2009-12-3 08:26
请问楼主最终设计是怎么取用的?让我们也学习下。谢了
作者:
might_marshall
时间:
2009-12-8 11:31
建议采用专门的定型支座产品,自己做的话,很多的变形(包括转角等)都没有办法处理。
作者:
ys47
时间:
2009-12-8 16:03
首先不知道你所说的是竖向力,还是水平力,如果是水平力,就太巨大了,如果不落地就比较危险了,不落地是否把支座带入计算,如果还是这么大,应该考虑从结构形态上优化一下
作者:
am0806
时间:
2009-12-12 12:08
有必要采用ANSYS分析一下支座受力了。北交大的球铰支座可以考虑。