Board logo

标题: 网架中的“马蹄缝“该如何处理? [打印本页]

作者: 生命之.舟    时间: 2008-12-4 08:24     标题: 网架中的“马蹄缝“该如何处理?

如图中出现的马蹄缝,该如何处理比较合适?

附件: Snap1.jpg (2008-12-4 08:24, 96.81 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=105313
作者: zlf    时间: 2008-12-4 13:20

1.首先问你,螺栓拧紧了冒哦?马蹄缝的宽度看图片都大于3mm了哦,建议把销钉拔下来重新拧螺
栓;
2.如果螺栓拧紧了,马蹄缝一般应控制小于0.5mm,个别可达到1.5mm,有马蹄缝的节点数不应多
于总节点书的5%,没有马蹄缝最好。如果实在控制不到这个标准,只有缝宽不大于3mm,应该冒得
问题的。
作者: zdx65    时间: 2008-12-4 15:56

理论上,拉杆要求可以松些,压杆必须顶紧。但在可变荷载作用下,不好判定绝对拉杆,所以作为施工要求来说,统一要求顶紧是合适的。图片发现:1.除锈不彻底。2.油漆不全。可以拆下来后,检查螺栓球螺孔定位是否偏差;大小是否公差合适;杆件螺栓是否超长或过短;螺纹除锈上润滑脂。都满足的话,还有马蹄缝就怪了。
作者: sky14108    时间: 2008-12-23 10:12

丁芸孙教授写的<网架网壳设计与施工>里面有介绍.
作者: xusir2000    时间: 2008-12-23 16:16

这个哪个工程实际都是有的,尽量控制少点小点吧,只要螺栓不松动可塞点腻子防止锈蚀
作者: liuchuang1011    时间: 2008-12-26 19:21

看图片发现:本节点受力复杂,螺栓应该都在M27以上,这么大的螺栓出现这种规模的马蹄缝,不应该。是否可以检查球孔是否有问题,另外配件是否出错,如果螺孔长度满足要求,建议更换个加长套筒。(菜鸟也想说2句,如有冒犯,请原谅)你们公司施工质量不算理想哦