标题: 网架支座处螺栓球如此偏离,会有什么问题 [打印本页]
作者:
生命之.舟 时间: 2008-12-6 21:20 标题: 网架支座处螺栓球如此偏离,会有什么问题
下图,分别为同一网架支座的两个不同的面,支座处螺栓球偏差如此,会有什么问题,该如何处理才行?请各位帮忙。
附件:
Snap1.jpg (2008-12-6 21:20, 46.25 K) / 下载次数 3
http://okok.org/attachment.php?aid=105399
附件:
Snap2.jpg (2008-12-6 21:21, 57.16 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=105400
作者:
zhulei 时间: 2008-12-6 21:41
问题应该不大。安装误差造成的。
作者:
zlf 时间: 2008-12-6 21:59
楼主应该是个蛮有责任感的人,对自己的工程还是负责的哦。
建议按偏差的数值复核底板的强度是否满足,不够的一侧补焊加劲肋。
作者:
poullam 时间: 2008-12-16 21:21
施工顺序有点不妥。可以看得出来是先安装支座再拼网架。因该拼装完后对准支座,那样有偏差可以支座移动,因为一般网架都有设置过渡板。图中的误差算正常,对于支座处的螺栓球来看,网架规格不小。
作者:
lyj1976 时间: 2008-12-17 09:30
一般情况下支座螺栓球与支座肋板底板都是在厂内焊接好的,现场只是将过渡板与预埋件焊接就行了,而且过渡板的一边比预埋件一般最多小50mm左右吧,如果由于设计或施工误差超过50mm,过渡板与预埋件就没办法焊接了,只有现场割支座肋板后调整位置然后再与螺栓球焊接。所以,我觉得上图就是这个原因。至于说行不行,还是最好按偏心支座算一下好。不够的可以补肋板及预埋件。支座是中间设一钢管四面焊接肋板而成,个人感觉,应该没问题,
作者:
liuchuang1011 时间: 2008-12-26 19:32
我觉得是结构本身决定的吧,形状好像个圆环向内偏的,或者就是埋件不平整,怎么会倾斜这么严重,是不是应该考虑在低头的一侧加块筋板?
作者:
am0806 时间: 2010-5-8 09:17
安装偏差,没啥问题的!
作者:
橘子天空 时间: 2010-5-10 20:22
安装偏差的问题,应该现场可以解决的,支座的位置要根据网架球的位置适当调整的
作者:
我来泡分 时间: 2010-5-15 09:09
过渡板的作用就是可以适当调整安装的误差。
作者:
reebok_adidas 时间: 2011-3-4 16:22
从图片上看,好像是基础里下的锚栓吧。如果是这样的话有无过渡板也没什么调整余量。另外,焊接的外观观感太差。即使有安装上有这样那样的问题,现场施工也要处理好,自检看不过去,监理那关指定过不去,谈点个人对施工的看法,并无其它别的意思
作者:
yyl_606 时间: 2011-3-4 16:40
生命之.舟 wrote:
下图,分别为同一网架支座的两个不同的面,支座处螺栓球偏差如此,会有什么问题,该如何处理才行?请各位帮忙。
对下面的结构和支座本身应该没什么大问题,主要是球本身,多受一个扭矩的影响,验算一下节点球强度即可,不过看这大小,应该也是加肋的,那问题就不大
作者:
laolang2 时间: 2011-3-22 17:45
问题应该不大,放心没事的
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |