标题:
请教,关于支撑板!
[打印本页]
作者:
royalshark
时间:
2008-12-16 16:18
标题:
请教,关于支撑板!
请教各位,
在图集中,为何柱间支撑的设计总是要延长标高线约40-50mm(如红色的支撑板),而不用如绿色的支撑板那样?
感谢回复!
附件:
玉皇公司空分空压厂房.dwg
(2008-12-16 16:18, 205.21 K) / 下载次数 31
http://okok.org/attachment.php?aid=105718
作者:
binman
时间:
2008-12-17 15:02
这是和受力有关的,支撑的受力是沿着轴线的,所以得让连接板必须覆盖轴线相交点,便于传力;而你里面绿色的连接板是不符合的,容易造成连接板偏心连接,不利于传力。
作者:
royalshark
时间:
2008-12-17 15:15
哈,受益,感谢回贴呀!
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0