Board logo

标题: STADPRO计算应用规范的问题 [打印本页]

作者: rain-2000    时间: 2008-12-17 14:25     标题: STADPRO计算应用规范的问题

请问各位STADPRO计算中没有中国规范,那么大家用它做计算较核用的是哪个规范,怎么办?
作者: rain-2000    时间: 2008-12-18 22:56

怎么没有人回答呢?真心希望大家都来说一说
作者: maxandmin    时间: 2008-12-18 23:59

staad pro 本身沒有中国规范 ,
但可以按美国规范计算 .

当然在国內 , 中国规范用ssdd 來驗算 .
而近年 staad 被 bendly 買起 , 听说內里已加入中国规范 , 这点本人就不太清楚 . ( 因本人还有用06版 )
作者: rain-2000    时间: 2008-12-20 20:39

那我就不明白了,你按美国规范计算和中国的能一样吗?大家平时建模较核计算都是用这个吗?
作者: 懒虫    时间: 2008-12-22 08:21

STAAD建模、计算,SSDD进行截面检验。
作者: rain-2000    时间: 2008-12-22 13:23

我没有SSDD怎么办?
作者: 忘书夜    时间: 2008-12-22 19:52

SSDD可是需要买的
作者: wayneyfzh    时间: 2008-12-31 22:05

SSDD也只能检验钢结构,不能检验混凝土结构,不过效果还是挺好的
作者: zhangsw4458    时间: 2010-11-23 14:01

英文版的买SSDD可以不可以用呢?
作者: 空冷    时间: 2011-9-22 17:03     标题: SSDD检验问题

用SSDD检验时,检验参数是自己设定还是让程序自动判断?荷载自动组合还是人工组合?
作者: myf20    时间: 2011-9-22 21:44

SSDD可以自动进行荷载组合也可以手工干预荷载组合。检验参数程序可以自己设定,不过个别特殊的杆件需要设计人员手工干预。电脑可不是人脑。
作者: ETABSV9    时间: 2013-6-27 07:38     标题: STAAD

STAAD很垃圾!把中文版的分析和设计分开,不人性化存在商业利益太严重。STAAD分析内力完了设计就得接SSDD。否则不能进行中国规范设计。这一点非常恶心人!