Board logo

标题: 关于支撑加劲肋与构件之间连接焊缝计算长度问题 [打印本页]

作者: wujunli9    时间: 2008-12-21 15:51     标题: 关于支撑加劲肋与构件之间连接焊缝计算长度问题

请教:支撑加劲肋与构件之间的连接焊缝计算长度是否受60倍焊脚尺寸的限制?谢谢!
作者: @82902800    时间: 2009-1-13 10:32

分两种情况
1,在静力荷载作用下,焊缝计算长度不宜大于60hf,大于上述数值时,其超出部分在计算中不予考虑
2,当内力沿焊缝全长分布时,侧其计算长度全部有效。
作者: whatislife    时间: 2009-5-26 14:00

请问楼上第2条内力沿焊缝全长分布如何定义??
作者: Soft    时间: 2009-6-15 13:00

斗胆一言:
1 内力沿焊缝全长分布:焊缝长度方向垂直于受力方向,焊缝受力不考虑焊缝变形的相互影响
2 焊缝计算长度不宜大于60hf,焊缝长度方向平行(或斜交)于受力方向,焊缝受力要考虑焊缝变形的影响,导致焊缝内应力分布不均匀,两端应力 高于中间区域

其实很好理解,这跟螺栓连接中的连接板和母材变形引起两端螺栓受力高于中间螺栓一个道理
作者: V6    时间: 2009-6-19 17:02

@82902800 :当内力沿焊缝全长分布时,其计算长度全部有效。

举个例子说明这种情况,比如焊接H型钢梁的腹板和翼缘的角焊缝,当此焊接H型钢梁绕强轴方向受弯时,则腹板和翼缘连接焊缝沿全长度受剪。此时焊缝计算长度全部有效。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0