作者: zlf    时间: 2008-12-26 20:37     标题: 关于锥头板的疑惑

我用3d3s9.0 做了个网架,用到了140x8和140x10的钢管,分别对应的螺栓是48和52,但是徐州的
一家加工单位,却告诉我和140x8和140x10的钢管对应的锥头中螺栓难以紧贴锥头底,要求我扩大
管径,但这样又增加了造价。我选的徐州3版的材料库,计算机输出的材料表,不知他们怎么就加
工不出来。
作者: liuchuang1011    时间: 2008-12-27 00:10

这个很正常的啊,我们公司设计部用的软件里的配件库都是自己完善和填写的,确切的说用的是厂标,徐州也不例外,况且施工单位提供给软件制造商的那个表也不是100%正确的,例如苏锡常地区和徐州浙江等地都不是一个标准表,各做各的都是,呵呵,所以你还是需要修改配件库吧,改到徐州人说的那种规格就可以。
另外,我这个菜鸟不懂有一事,为什么用到140**/*10壁厚的管子?无缝管吗》为什么不选择截面大些的薄壁管?我们MST里没有这种规格。
作者: jiang yu    时间: 2009-1-1 22:52

楼主可以试着把140x8和140x10的杆件改成168x6的杆件(只是举个例子)重新计算一下,不但杆件应力会下降,造价不仅不会增加还会降低。
作者: 普照    时间: 2009-1-4 10:09

我觉得可以将这种壁厚的改为159x6的或者159x8的。这种钢管比较好买重量还轻,回转半径还大。
作者: kolapyka    时间: 2009-1-6 16:09

SFCAD里没有168*6的这样的规格的~~~
作者: yuxiesuo    时间: 2009-1-6 21:17

SFCAD里的材料表自己可以添加,只要是市场上可以买到的,你都可以添加!
作者: hare    时间: 2009-1-7 10:27

钢管壁太厚,螺栓似乎也偏大。2~4楼的兄弟做,用钢量估计可以节省30%。
作者: lieshun    时间: 2010-3-20 13:29

同意楼上的几位观点,改一下钢管的规格就可以。