标题:
69m跨的网架用两层网架,经济吗?
[打印本页]
作者:
zhulei
时间:
2009-1-6 23:20
标题:
69m跨的网架用两层网架,经济吗?
我要做一个网架,69米跨。看有关资料说,要用三层网架。可我仍然想用双层网架,不知用双层经济还是用三层经济?
作者:
普照
时间:
2009-1-7 08:49
相对而言两层比三层重量要小30%左右的,但是两层网架的钢管、锥头、方套要比三层大,如果用螺栓球网架这么大跨度会有部分焊接球,还有另外一个问题就是安装,这么大跨度的网架你的矢高会做到5米左右,哪么这样你的弦杆和腹杆尤其腹杆的长度重量相对比较大,这时候对于安装的难度就加大了很多,稍一不留神很容易出事故。建议采用三层。
作者:
kolapyka
时间:
2009-1-7 09:31
这个要看网架的造型了,如果是要做成平板的估计问题很严重~~但是做成拱形,球壳的话跨度大的很多的,69米也不算跨度非常大~~~
作者:
hare
时间:
2009-1-7 10:19
跨度是因素之一,还要综合考虑荷载如雪压风压地震等。
和3楼观点一样,荷载不特别大的情况下,柱壳或球壳选择合适的矢跨比,普通螺栓球网架可以做到100米。
平板网架有些吃力,调整布置,比如外悬挑一些,会很有帮助。
69米跨平板网架有些尴尬,但也许能成立,可以建模试试。能不做三层就尽量用普通网架。
作者:
smomo
时间:
2009-1-7 20:35
前一段刚讨论了一个跨度66m的网架,可以结合看一下:
http://okok.org/forum/viewthread ... page%3D2&page=1
作者:
zhulei
时间:
2009-1-9 01:41
谢谢各位。网架的荷载比较大。雪载有0.8kN。地震烈度为7度。网架根据建筑立面要起坡。最厚可以做到5m,最薄处2.1m。打算两个都算算,看看哪个更省点。关键是施工方面除了普照兄说的,还有其它要注意的吗?另外,还想请教各位,最低气温零下28度的地方能不能用橡胶支座?如果能,有什么特殊要求?
作者:
liuchen
时间:
2009-1-9 09:52
可以采用天然橡胶制做的橡胶支座,不过天然橡胶的耐老化程度比较低。建议还是不要采用橡胶支座,考虑球铰支座一类的做法。
作者:
zhxbabc
时间:
2009-3-4 22:02
可以考虑采用门式网架,支座绞接,一点建议
作者:
liuchuang1011
时间:
2009-3-5 18:08
做管桁架好了啊,经济美观
作者:
steelbuilding
时间:
2009-3-19 21:18
标题:
项目设计完了吗
项目做完没有,我们是专业厂家,可以帮助你设计
作者:
327723
时间:
2009-3-20 02:02
这样的网架可以采用焊接球或者管行架的设计方案,这样强度比螺栓球大的多。我们专业做焊接球和管行架的施工和安装,需要请联系
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)