Board logo

标题: 桁架问题 [打印本页]

作者: jnbenzhu    时间: 2009-1-8 13:09     标题: 桁架问题

桁架的的整体稳定应该怎么考虑?
作者: asiayangjun    时间: 2009-1-15 16:12

结构极限承载力与结构的设计承载力的比应大于5,视为整体稳定满足要求。其工况选择见网壳结构设计规范。
作者: WLJ7320    时间: 2009-1-16 17:31

楼上指得是弹性极限承载力,如果是弹塑性极限承载力还可以在降低
作者: wanghuo947    时间: 2009-2-25 13:23     标题: 3D3S绗架设计问题

按工况和效应组合进行计算时出现"自由度一位移过大,可能两接点有误,可能为机构"请问是怎么回事?
作者: SC    时间: 2009-2-25 13:44

wanghuo947 wrote:
按工况和效应组合进行计算时出现"自由度一位移过大,可能两接点有误,可能为机构"请问是怎么回事?

就像它说的,可能两点连接有误,点没连上,应该进行模型检查