作者: royalshark    时间: 2009-1-8 17:21     标题: 自此请教,关于柱间支撑!

请教各位,
在图集中,为何柱间支撑的设计总是下面2个支撑固定板延长标高线约100-120mm,上面的支撑固定板为何不延长?
感谢回复!

附件: 汇丰铸造厂车间.dwg (2009-1-8 17:21, 412.1 K) / 下载次数 133
http://okok.org/attachment.php?aid=107335
作者: bill-shu    时间: 2009-1-9 15:49

你这个问题乍一看,让人摸不到头脑,看看了图,才明白一点点,地脚一般都是室内地面以下,还有地脚螺栓的安装问题。所以将支撑往上提了,纯是从构造考虑的,如果不存在地脚螺栓问题,提不提并不是必须的。。非柱脚支撑不存在此类问题,所以不用,尽量让支撑没有偏心为好,这样对柱没有附加弯矩。
作者: royalshark    时间: 2009-1-9 16:19

感谢楼上朋友回复!个人认为你理解错了!
在图集中,距地面很高,设置柱间支撑时,支撑的下面2个支撑固定板也总是延长出标高线约100-120mm,请教这是为什么?
感谢回复!
作者: bill-shu    时间: 2009-1-9 16:45

也许是我理解错了,本人很久不用那图集了,支撑一般都是自己计算和画图,看了你的回复,我又翻了翻,没找到你说的在哪页,可否指明?本人理解,支撑的位置尽量不偏心,同时构造要求决定。
作者: royalshark    时间: 2009-1-17 14:04

感谢楼上朋友,真是热心!
我看的是05G336图集,第29页。
标高0.200处向下延伸120是连接板的底,上面的连接板也想上延伸120,请教这是为什么?
感谢回复!
作者: wanyeqing2003    时间: 2010-1-2 23:03

这本标准图集(05G336)是用于钢筋混凝土柱的单层工业厂房。

一般而言,支撑的延长线应该与柱中心线和地面相交点重合。混凝土柱截面宽度较大,按此推算,抬高200左右即为合适。

上部的处理也是一样的,请参阅该图集的18页。