标题:
会展中心中间连廊及管桁架支座做法
[打印本页]
作者:
OWNER
时间:
2009-1-9 12:16
标题:
会展中心中间连廊及管桁架支座做法
会展中心中间有27m跨的连廊,支座是否可以做成橡胶支座(是否要做成滑动支座)?如下图所示
附件:
g.JPG
(2009-1-9 12:16, 40.36 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=107363
作者:
smomo
时间:
2009-1-10 21:25
可以做成橡胶支座,单侧布置即可。
作者:
liuxn0821
时间:
2009-1-11 17:39
个人认为27m跨度的话最好一边设置成滑动支座
你大概计算下位移有多少
因为混凝土和钢结构在温度应力下位移不一样
方便释放对混凝土有利
作者:
LFYLZD2003
时间:
2009-1-12 08:25
抗震间隙比温涨位移要大得多,这一点要考虑.
作者:
bill-shu
时间:
2009-1-14 14:41
你这应该是多层连体结构,连体结构设计和计算有两种方法。
1、一是强连接,连体与两侧结构连接在一起,支座处不能移动,需要整体计算,连体的刚度对主结构有影响,连接部位应加强,结构整体是通过连体来协调变形的。
2、二是弱连接,连体支座一端不能移动,另一端可以滑动,滑动的距离按大震下,两侧结构的相对最不利位移得到,滑动支座设计应保证有足够的位移量适应大震变形的要求,同时应有限位措施,弱连接可以分开计算,结构整体不通过连体协调变形。
3、大跨连体7.5度以上应该考虑竖向地震的影响。
4、可参考《复杂高层建筑结构设计》一书(徐培福主编)
作者:
zdx65
时间:
2009-2-2 12:28
不用管什么《复杂高层建筑结构设计》和联体结构。按变形量控制1/800左右,二楼变形2x8000/800=20mm,三楼40mm,开长圆螺栓孔即可解决。取消复杂而多余的混凝土牛腿,改设预埋钢板,不放心时可加设抗剪托板。二楼重量较大,预埋钢板附近柱箍筋需加密抵抗水平地震力。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0