Board logo

标题: 网架怎么加固 [打印本页]

作者: 皓非    时间: 2009-2-12 21:37     标题: 网架怎么加固

小弟最近做的一个工程,48X63m的网架,建成使用已经有20年了,当年还是人工计算并手绘的图纸,网架三边梁多点支撑,三层网架,无支承梁的局部做四层,采用螺栓球,部分采用焊接球,屋面为大型预制混凝土板,约100厚,下弦吊挂两台3t地控单梁吊车,类似双跨厂房吊车布置,现甲方要对原网架进行加固,且不能动上面混凝土屋面板,用sfcad对原图纸进行复核,有几百根杆件截面不足,现有几个问题想向高手请教,亟待指点:
1.网架能否加固,怎么加固?
2.对于截面不足的杆件能否直接将其替换成大一点的杆件,而不改动球节点(个人认为杆件变大,螺栓也变大,球也会变大),因甲方认为那样变动太大,施工困难
急切盼望哪位仁兄指点指点
作者: liuchuang1011    时间: 2009-2-12 21:42

应该不太好改造吧,呵呵,通常情况下,我们都是要求建设单位盖个新的,老的拆除回收给我们。
作者: 高老头    时间: 2009-2-13 13:23

SFCAD应该无法完成对于既有螺栓球又有焊接球节点形式的结构模型后期处理。建议采用其它网架设计软件来验算。根据甲方要求,有没有新增荷载。然后进行现有结构的模型分析,存在超应力杆件时,人为调整加大这一部分的杆件截面,然后再固定杆件截面验算。通过后,进行节点球及螺栓的设计。不能怕换球麻烦。尽量把要更换的杆件、球节点、螺栓大小统一规格就好处理了!
作者: qqsteel    时间: 2009-3-3 13:15

请问楼主,这个结构在受力过程中怎么对杆件及球进行替换?我也遇到此类问题,有人也建议我们采用两个槽钢将受力杆件夹住并焊接,但这种方法不能解决设计中球受力不足的情况,而且将槽钢焊接到杆上,也会因为焊接发生变形,不知那位有更好的方法解决这个问题。
作者: kolapyka    时间: 2009-3-4 09:01

鉴于杆件老化的程度不同,如果用新的杆件部分替换是行不通的,受力效果也不好,全部重新设计拆除是合理的,在原有基础上进行加固浪费资源不说还容易有安全隐患,也省不了多少钱。
作者: 独孤雪    时间: 2009-3-4 10:55

关于网架加固的问题,我去年处理了一批,总的来说,网架加固是可行性不大,包括增加支撑点的办法,虽然有人这么搞了,但事实上杆件可以出现变号了,拉杆可能变成压杆,所以不建议加固网架,最好是拆了重做。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0