Board logo

标题: 外包式柱脚的钢柱埋入问题? [打印本页]

作者: g1s1    时间: 2009-2-17 14:45     标题: 外包式柱脚的钢柱埋入问题?

外包式柱脚,规定钢柱埋入2~3d,但有没有必要钢柱一定要埋到基础顶?即当地下基础埋深较深时,混凝土短柱较长时,钢柱是否可只埋2~3d即可。
个人觉得可以,但手册图集画的好像下部都是基础或是基础梁了。而且感觉下半部分砼柱明显刚度强度不如上半部分砼柱(因有钢柱在内)了,不是很好。
作者: feihai    时间: 2009-2-19 08:48

可以按规范进入一定深度,计算混凝土柱相应截面的抗弯。
“而且感觉下半部分砼柱明显刚度强度不如上半部分砼柱(因有钢柱在内)了,不是很好”
不知道是什么意思,强度刚度满足受力构造要求就可以了。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0