外包式柱脚,规定钢柱埋入2~3d,但有没有必要钢柱一定要埋到基础顶?即当地下基础埋深较深时,混凝土短柱较长时,钢柱是否可只埋2~3d即可。
个人觉得可以,但手册图集画的好像下部都是基础或是基础梁了。而且感觉下半部分砼柱明显刚度强度不如上半部分砼柱(因有钢柱在内)了,不是很好。
作者:
feihai
时间:
2009-2-19 08:48
可以按规范进入一定深度,计算混凝土柱相应截面的抗弯。
“而且感觉下半部分砼柱明显刚度强度不如上半部分砼柱(因有钢柱在内)了,不是很好”
不知道是什么意思,强度刚度满足受力构造要求就可以了。