标题:
降温法可以做膜分析吗?
[打印本页]
作者:
zongjd
时间:
2003-1-6 17:34
标题:
降温法可以做膜分析吗?
我在论坛中,看见别人说可以采用降温法来进行膜的找形。
我想问一下,降温法是使膜收缩,
而在工程实际中,膜一般是通过张拉索来实现的,也就是膜中是拉应力。
降温法做的膜内的应力就是压应力了。
这样就会和工程实际不符了。
请问一下大侠,降温法到底行不行呀?
可不可以用来作分析(不是设计)?
望各位大侠不吝赐教!
(^_^,请各位大侠不要笑我愚昧哟)
作者:
pizzahut
时间:
2003-1-6 22:21
标题:
回复: 降温法可以做膜分析吗?
不错,降温膜是应该收缩的,但不是自由收缩的啵。
假想膜四周有约束的话。。。降温膜边的外力应该是拉力吧
作者:
zongjd
时间:
2003-1-7 09:54
标题:
回复: 降温法可以做膜分析吗?
确实是这样。可要是膜的边界受拉。
而整体上膜降温是收缩的。
是不是这样理解:
中间膜收缩,,其收缩的有效部分要大于边界上膜,
所以导致边界上的膜受拉呀。。
我还是想知道,到底可不可以用来作分析呀。
望知道的兄台帮助!
作者:
pizzahut
时间:
2003-1-7 21:08
标题:
回复: 降温法可以做膜分析吗?
呵呵,应该不会的。取一部分膜作分离体做静力分析就知道膜里面处处受啦了。也正因为有外在的约束拉力,使得膜降温时也没有产生收缩。
作者:
civil fans
时间:
2003-4-15 19:23
标题:
回复: 降温法可以做膜分析吗?
降温法做找形是完全没问提的。只是有一点需要注意:更新坐标以后将大变形开关关掉,否则不能收敛。
作者:
liuxiaochun
时间:
2003-4-20 12:10
标题:
回复: 降温法可以做膜分析吗?
降温法做找形是完全没问提的。只是有一点需要注意:更新坐标以后将大变形开关关掉,否则不能收敛。
请问所谓的更新坐标是不是指用upgeom,再赋予真实弹性摸量后所进行的操作。
我用ansys做过一个简单的马鞍型,用upgeom后,没有关闭大变形,也能收敛。
作者:
civil fans
时间:
2003-4-22 18:14
标题:
回复: 降温法可以做膜分析吗?
楼上的mr.liu,干脆在这个地方回答你邮件中的问题吧。
问题一
答:正如你所言。
问题二
答:关掉大变形开关是逼不得已,因为对复杂的膜结构,非此难以收敛(我的经验)。你的模型较简单当然没问题,换个复杂的试试,看行不行?万一能行请告述我你的窍门(我是认真的)。
问题三
答:循环若干次不是指分步提升,而是指在第一次找形的基础上反复释放不平衡力(即反复更新坐标)。
问题四
答:找形后一般通过观察冯.米塞斯应力来判断应力的均匀性,当然也可以观察你所说的应力,膜平面内有剪应力。