Board logo

标题: 张弦梁施工验收标准参照哪些啊? [打印本页]

作者: carrotgod    时间: 2009-3-3 17:09     标题: 张弦梁施工验收标准参照哪些啊?

最近甲方要我们罗列下,不是很懂?请教下!
作者: 泪滴    时间: 2009-3-5 10:33

张弦梁结构最早是由日本大学M.Saitoh教授提出,是一种区别于传统结构的新型杂交屋盖体系。张弦梁结构是一种由刚性构件上弦、柔性拉索、中间连以撑杆形成的混合结构体系,其结构组成是一种新型自平衡体系,是一种大跨度预应力空间结构体系,也是混合结构体系发展中的一个比较成功的创造。张弦梁结构体系简单、受力明确、结构形式多样、充分发挥了刚柔两种材料的优势,并且制造、运输、施工简捷方便,因此具有良好的应用前景。
    应该参考《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300
        《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205
作者: zhao_yc    时间: 2009-3-5 13:41

做过一个简单的张弦梁,跨度很小,根据当时的情况说一点点
假如你是要应付甲方或者是监理,张弦梁也没有特殊的验收规范,因此只能还是用《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205,包括原材料、检验批等等,不同之处也就是多加了索的内容,特别是张拉方面的,比如张拉方案、张拉记录,一般也还要有张拉模拟分析的。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0