一个4坡网架,36mx48m,常规荷载取多大?位于坡坡相交处的节点球参考面如何取,再一个问题,网架高度多大比较合适,附cad线框图

附件: [3d线框图] WJ.dwg (2009-3-6 13:24, 68.47 K) / 下载次数 123
http://okok.org/attachment.php?aid=109168
作者: lyj1976    时间: 2009-3-10 08:52

1:四坡网架一般按平板考虑,支托孔垂直地面向上,支托板平行与坡面,即支托板与支托管不垂直。
2:网架厚度约在2米左右,荷载按实际及规范取。
作者: tklandjyy    时间: 2009-3-10 13:31

1、屋面上弦层静荷载取决于屋面材料的比重,常规的轻钢屋面可以取0.3-0.5KN/m2;下弦可以有吊挂荷载:装修吊顶、消防管道、马道、吊车等。
2、活荷载(不上人屋面)0.5KN/m2
3、风荷载、雪荷载、积灰荷载参照荷载规范
此大跨度网架宜采用结构找坡,网架最厚处可以达到2.5M-3.5M,实际数值由屋面坡度、网架材料重量要求、建筑要求等因素决定。
支托钢管应该垂直于屋面,便于檩条安装。如果支托板与支托管不垂直,支托安装会很麻烦。坡坡相交处看你是否设置檩条,支托钢管应该垂直于檩条长度方向。