标题: 几个刚接节点怎么做好? [打印本页]

作者: holi2000    时间: 2009-3-7 16:16     标题: 几个刚接节点怎么做好?

现在正在做一个场馆工程,有两个节点老总一定要做刚接,个人感觉不大好做,请各位同仁帮忙想想办法。
图片1中桁架与斜柱连接,桁架弦杆截面才325x8,柱截面400
图片2中桁架与次方向的圆管弧梁连接,桁架弦杆截面325x8,弧梁截面最大也是400

附件: [图片1] 调整大小 调整大小 1.bmp (2009-3-7 16:16, 454.52 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=109222
作者: holi2000    时间: 2009-3-7 16:17

图片2:

附件: [图片2] 调整大小 2.bmp (2009-3-7 16:17, 372.88 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=109223
作者: @82902800    时间: 2009-4-23 08:42

单从图上所示很难定义刚接还是铰接好,因为一般场馆工程考虑因素必较多
如支座做法,温度应力,地震烈度等
以下乃个人经验:
1,图一如单跟柱与桁架连接,个人倾向刚接,结构整体刚度大.如是桁架柱侧建议铰接.
2,图二节点处杆件较多受力复杂,且不易安装,容易出现隐蔽焊缝,建议加螺栓球.
作者: zhao_yc    时间: 2009-4-23 09:27

对于图片2,我觉得可以采用在节点处加一个大点的焊接球,让弧形梁、桁架的弦杆、腹杆都与球焊接相连达到刚接的效果。
图片1里柱截面是高400吗,截面是什么形式?

PS:桁架弦杆截面325X8,为什么壁厚这么薄呢?一般273的管子壁厚就已经用到12、14了,325X8个人感觉实在有点太薄了,估计也不好买。
作者: gudonghui    时间: 2009-4-23 12:25

图一如单跟柱与桁架连接,做刚接点,图二做一焊接球较好.