标题:
几个刚接节点怎么做好?
[打印本页]
作者:
holi2000
时间:
2009-3-7 16:16
标题:
几个刚接节点怎么做好?
现在正在做一个场馆工程,有两个节点老总一定要做刚接,个人感觉不大好做,请各位同仁帮忙想想办法。
图片1中桁架与斜柱连接,桁架弦杆截面才325x8,柱截面400
图片2中桁架与次方向的圆管弧梁连接,桁架弦杆截面325x8,弧梁截面最大也是400
附件: [图片1]
调整大小 调整大小 1.bmp
(2009-3-7 16:16, 454.52 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=109222
作者:
holi2000
时间:
2009-3-7 16:17
图片2:
附件: [图片2]
调整大小 2.bmp
(2009-3-7 16:17, 372.88 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=109223
作者:
@82902800
时间:
2009-4-23 08:42
单从图上所示很难定义刚接还是铰接好,因为一般场馆工程考虑因素必较多
如支座做法,温度应力,地震烈度等
以下乃个人经验:
1,图一如单跟柱与桁架连接,个人倾向刚接,结构整体刚度大.如是桁架柱侧建议铰接.
2,图二节点处杆件较多受力复杂,且不易安装,容易出现隐蔽焊缝,建议加螺栓球.
作者:
zhao_yc
时间:
2009-4-23 09:27
对于图片2,我觉得可以采用在节点处加一个大点的焊接球,让弧形梁、桁架的弦杆、腹杆都与球焊接相连达到刚接的效果。
图片1里柱截面是高400吗,截面是什么形式?
PS:桁架弦杆截面325X8,为什么壁厚这么薄呢?一般273的管子壁厚就已经用到12、14了,325X8个人感觉实在有点太薄了,估计也不好买。
作者:
gudonghui
时间:
2009-4-23 12:25
图一如单跟柱与桁架连接,做刚接点,图二做一焊接球较好.
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)