标题: 平板网架 [打印本页]
作者:
waxyhello 时间: 2009-3-22 16:32 标题: 平板网架
现在有一工程 ,40x80m用网架结构,建要求四面找坡,
1。采用平板网架的话,小立柱的高度为1m多,是不是不安全?如何对小立柱采用措施能解决它的稳定问题?
2,采用网架找坡的话,四面找坡的网架有没有人做过?难点会在什么地方?我建模就没有建出来,见笑!由于没有做过几次网架,经验太少,
请高手们多多指教!谢谢
3,平板网架要不要考虑风荷载?
4,如果建模时仅仅是计算网架不考虑柱子的话,在温度荷载作用下的水平反力很大,用这个力去算混凝土柱的话是不可能算下来的,
如果考虑柱子的影响的话温度基本就没有多大的水平力产生了,是不是计算这种上部为钢架下部为混凝土的结构应该要整体建模计算?
谢谢!!!!!
顺便问一个问题,双坡屋面,规范对风吹向屋面时给了体型系数,但如果风是顺着屋面的纵向吹时,请问这时候风对结构是不是仅对山墙有风压,对屋面没有风压????这个问题困惑多日,见笑,谢谢!
作者:
lyj1976 时间: 2009-3-23 08:33
个人意见
1:小支托高度最好不要太高,最大500mm左右就差不多了,如果非要1米多可能要加斜支撑了;
2:四坡网架一般先按双坡弯折,再按等高线一圈一圈调整就可以了;
3:平板网架也要考虑风荷载,特别是一些悬挑的,敞开的结构;
4:网架建模时要考虑下部结构对网架的刚度影响,具体可查看论坛帖子(smomo说的比较清楚);
5:体形系数参考荷载规范吧!纵向风对屋面也有影响;
作者:
醉卧斜阳 时间: 2009-3-23 09:28
可以是网架找坡啊,可以通过平板网架变换得到的
作者:
waxyhello 时间: 2009-3-23 21:45
lyj1976 wrote:
个人意见
1:小支托高度最好不要太高,最大500mm左右就差不多了,如果非要1米多可能要加斜支撑了;
2:四坡网架一般先按双坡弯折,再按等高线一圈一圈调整就可以了;
3:平板网架也要考虑风荷载,特别是一些悬挑的,敞开的结构;
4:网架建 ...
.1。双坡屋面的坡向的体型系数规范上是有的,我是想问一下如果风是顺着屋面的纵向吹时的风荷载是如何考虑的?就是如果是厂房的话就是风是垂直山墙时,对屋面的有没有风荷载! ̄谢谢
2。网架高度范围内的风荷载在计算时考虑不考虑?
3。温度荷载的影响在计算时考虑不考虑?
作者:
lyj1976 时间: 2009-3-24 08:41
个人理解:
1:是有风荷载的,具体可参考荷载规范表7.3.1中第30项;
2:网架高度范围内的风荷载在计算时考虑不考虑?要看网架高度范围内是否封闭,封闭就要考虑;
3:可参考钢结构设计规范8.1.5要求,当不超过150米时可以不考虑温度应力的影响,超过时应该考虑,不过对网架一般情况下长度方向超过60米最好把温度荷载加上;
作者:
SSman 时间: 2009-3-27 15:32
建议还是用结构找坡。如果用MST建模的话,可以用局部起坡功能给四个面分别起坡。先起双坡后再按等高线一圈一圈下调似乎更麻烦。以前做过一个四坡的平板网架,用局部起坡功能给四个面分别起坡比起双坡后再按等高线一圈一圈下调似省事的多。
作者:
ys47 时间: 2009-4-1 16:49
我觉得支座刚度可以手算以后带入计算,或者直接把柱子建入到模型中,柱子刚度跟水平力关系很大,你按固结计算,当然力大了,水平力如果不大,一般可以用支座的摩擦力就平衡了。
风荷载我觉得平板的不用考虑,虽然结构起坡了。但那点是很小的,如果按规范来的话,就没有不算风荷载的屋面了,哪个屋面不考虑排水坡度。
作者:
pikaqiu-xp 时间: 2009-5-10 14:05 标题: 请教YS47
请问如果多点支承的网架结构用钢柱,如果计算支座刚度啊?
另外网架的上弦支撑和下弦支撑如何选取啊?
呵呵刚刚接触网架设计 见笑了
作者:
日日红 时间: 2009-5-18 09:33
请问40X80平米的平板网架,每平米的造价是多少元?我急需,请告诉。
作者:
liuchuang1011 时间: 2009-5-21 14:34
200元,如果不开启天窗的话,晕死
作者:
普照 时间: 2009-5-25 15:04
40x80米的网架四面坡,对于这个跨度平板网架中间的矢高会很大,还有这种四面坡的话结构水平力会很大。这种尺寸不建议做成两层平板网架(若荷载小还可以)。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |