标题:
请问梁柱节点,斜加劲肋的方向问题?
[打印本页]
作者:
bigbird117
时间:
2003-1-11 14:08
标题:
请问梁柱节点,斜加劲肋的方向问题?
由于作了天沟,将斜加劲肋的方向换了一下,不知会不会对节点有所影响?
斜加劲肋主要是用来抗剪的吧?图如下:
作者:
lijingas
时间:
2003-1-11 14:27
标题:
回复: 请问梁柱节点,斜加劲肋的方向问题?
该处是否设置加劲肋与该节点域的稳定性有关,由于一般轻钢腹板较薄,在压应力下容易屈服!根据这个节点的受力特征,柱的外翼缘与梁的上翼缘主要是承受拉力,因此加劲肋的方向必须与两个的合力方向一致,因此上图左边的加劲肋方向是正确的!如果采用右侧,也有一定的作用,主要是减小腹板的高厚比,对稳定性有一定的帮助,但没有左侧的有效!
作者:
josephone
时间:
2003-1-11 17:57
标题:
回复: 请问梁柱节点,斜加劲肋的方向问题?
第1个图合理.
门式钢架斜向加劲肋一般设置在梁柱节点域,主要是为了防止腹板在压应力作用下的局部屈曲.受压腹板 起作用的都是纵向加劲肋,即和压应力作用线平行的加劲肋,因为只有这种加劲肋才能减小板的宽厚比.
参考下帖,有较详细论述
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=2510
作者:
南华人
时间:
2003-1-13 14:39
标题:
回复: 请问梁柱节点,斜加劲肋的方向问题?
按第一个图是正确的,第二个图的抗剪加劲肋因为方向问题不是很有效,宜与节点主应力方向一直,通常按对角线设置,下端因与螺栓位置冲突,可考虑适当偏移。况且第二个图中的梁柱节点削弱不少,有一定的安全隐患,违背了强节点的设计原则。
作者:
一般不回家
时间:
2003-1-14 03:02
标题:
回复: 请问梁柱节点,斜加劲肋的方向问题?
1。你的第2个节点的目的是为了增加天沟高度,但这样实现属于舍本趋末的
做法。牺牲节点质量换取天沟高度不足取。
2。你可以利用抬高檩托板上的螺栓孔将天沟高度找出来,没必要如此本末
倒置。
3。第2个节点,因你设置了横向加劲板,缩短了压应力线,对节点抗屈曲也
是有利的,但节点整体做的不好。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)