标题:
箱形柱与圆管直接焊的节点可以用吗?
[打印本页]
作者:
cassett
时间:
2009-3-30 23:38
标题:
箱形柱与圆管直接焊的节点可以用吗?
现在做一个钢结构的小塔楼,上面有个10米高的钢管。现在对节点的问题很头疼,把图发上来让大家给参考提点意见!
附件:
节点.dwg
(2009-3-30 23:38, 61.36 K) / 下载次数 104
http://okok.org/attachment.php?aid=110166
作者:
cassett
时间:
2009-3-30 23:44
中间的横梁是焊接H300X250X8X12 ,斜杆也是127x6的,可以采用类似于钢管结构直接焊接的方法连接吗?
作者:
aricson
时间:
2009-3-31 09:37
问题是钢管焊接在箱型柱的角上,这样不太好吧
作者:
cassett
时间:
2009-3-31 11:08
现在问题就在钢管焊在箱型柱角上,请问各位有经验的前辈指点一二吧。有没有别好的办法处理这样的节点啊?
作者:
tfsjwzg
时间:
2009-4-15 18:03
可以采用相贯焊的节点,支管用数控机械切割。
箱柱里面做劲板就行了
作者:
vexyu
时间:
2010-1-21 12:43
采用梁贯通的做法,也许可行
作者:
ronson
时间:
2010-2-28 18:46
建议如附件,加块板将管插入后加封板,比较方便,需按管的内力校焊缝长度以确定加板的大小。
附件:
节点-Model.pdf
(2010-2-28 18:46, 3.91 K) / 下载次数 117
http://okok.org/attachment.php?aid=120510
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)