标题:
网架檩条布置问题
[打印本页]
作者:
rwdrwd709
时间:
2009-4-7 22:53
标题:
网架檩条布置问题
07SG531中檩条顺着坡度方向布置,屋面板怎么铺?如垂直于檩条铺板,如何排水?
附件:
未命名.JPG
(2009-4-7 22:53, 91.76 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=110556
作者:
hai
时间:
2009-4-8 14:36
增加垂直于主檩条的次檩条。如果垂直于檩条铺板,板搭接太多,很容易漏。
作者:
rwdrwd709
时间:
2009-4-8 18:32
把檩条垂直于坡度方向布置不是更直接吗?是考虑板跨的原因吗?
作者:
abcdeefgh22
时间:
2009-4-21 17:20
肯定还要增加次檩条呀,不然3.0m跨度要铺什么养的板?
作者:
lhd0428
时间:
2009-5-18 21:13
铺设夹芯板~不用次檩
作者:
高老头
时间:
2009-5-21 07:59
建议做成结构找坡的,平板的支托高度太高
作者:
liuchuang1011
时间:
2009-5-21 13:17
同楼上高老头意见,结构找坡最理想,你这样支托制作安装起来很啰嗦的。而且经济性方面差不离的。
檩条布置一般控制在1.5-1.8米,钢结构一般都是控制在1.5内,网架可以适当大到1.8米,但板型需要计算下,主要是板材的挠度不要超过标准要求。如果采用次檩条,基本0.426以上的任何板型都适应。