标题:
对比STAAD/SSDD与PKPM/STS对同一吊车梁的计算
[打印本页]
作者:
bridgechen
时间:
2009-5-1 13:07
标题:
对比STAAD/SSDD与PKPM/STS对同一吊车梁的计算
对比STAAD/SSDD与PKPM/STS对同一吊车梁的计算,竟然是不同的结果。
设计条件:2台22.5米跨度的16吨吊车,技术参数:最大轮压193KN,最小轮压37KN,小车6.326吨,软钩,A5工作级别,全宽6055mm,轮距4100mm。
吊车梁:等截面焊接工字钢,材质Q435B,总高700mm,上翼缘300mmx14mm,下翼缘250mmx14mm,腹板厚度10mm,跨度6000mm。无制动结构。
验算规范都是《GB50017-2003》,结果是STAAD/SSDD满足,PKPM/STS不满足。(详见附件)
望有兴趣的同行发表各自的分析。
个人看法:两者对横向抵抗矩与惯性矩的算法不一样。
其他:SSDD的界面很友好,STS有些偷懒的感觉,特别是考虑其他荷载方面,SSDD直接填入积灰荷载和活荷载就可以了,STS还要手算,而且还笼统地把设计值与标准值都写在一起,很容易误解出错。
报告输出方面,SSDD的比较清秀,STS较为难看,还浪费打印纸。
附件:
计算书.rar
(2009-5-1 13:07, 5.14 K) / 下载次数 72
http://okok.org/attachment.php?aid=111593
作者:
CuteSer
时间:
2009-5-1 17:29
STS每个版本算出来的结果几乎都不一样,信它作甚?
手算一下不就知道谁对谁错了吗?
为啥子那么迷信软件呢?
作者:
日参乎己
时间:
2009-5-12 19:17
一个整体稳定系数是0.745,一个是0.729。
差不多,我认为是建模的误差造成的。在STS中认为梁比较长,造成长细比大,从而整体稳定系数小,而同时弯矩较大,故有楼主所得之结果。
作者:
懒虫
时间:
2009-5-13 08:55
还有一个区别,
稳定计算时,制动梁对于y 轴的毛截面抵抗矩一个取全截面的,一个和强度计算一样,取上翼缘的。
PKPM好像经常有一些自己对规范的理解。也许这和其特殊背景有关吧。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0