作者: 直接分析    时间: 2009-5-14 19:42     标题: 有关板单元分析vonmise and tresica 应力的问题

在STAAD板有限元分析的结果中,可得到板单元上表面和下表面的vonmise 和 tresica 应力.对混凝土板的设计来说,不知道这些力有什么用?
复习了一下材料力学知识,vonmise 和 tresica 都是屈服准则(强度理论),但还是不清楚有什么用?
作者: 直接分析    时间: 2009-5-14 19:55

再说一下我的理解,比如结果得到vonmise 和 tresica 是10MPa, 11MPa,是需要和混凝土的抗拉强度比较吗?还是不用管这个结果.只是看结果中Mx,My, (板抗弯)SQX, SQY(板抗剪)这几个应力去设计板的钢筋和截面?还有一个是Membrane stress膜应力 SX,SY,是需要和Mx,My引起的正应力叠加去计算钢筋吗?
作者: CuteSer    时间: 2009-5-18 16:59

http://en.wikipedia.org/wiki/Von_Mises_stress 有关于VON-MISES的来历。
von mises准则和tresca准则所适用的材料是延性材料,好像对混凝土不太合适吧。