Board logo

标题: 管桁架水平支撑问题 [打印本页]

作者: lixiangqi2000    时间: 2009-6-2 10:37     标题: 管桁架水平支撑问题

我做一个倒三角形管桁架,31米跨120米,平面图如下:请问不做水平支撑是否可以。风荷载0.45KN/M2。
请大家指教。

附件: 未命名.bmp (2009-6-2 10:37, 421.06 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=112587
作者: whoami    时间: 2009-6-2 14:07

最好做水平支撑.

水平支撑使屋面形成面内刚片作用,保证结构的整体空间作用,效果会非常好.
作者: lixiangqi2000    时间: 2009-6-3 09:11

谢谢楼上的建议,与平面管桁结构相比,空间管桁结构提高了侧向稳定性和扭转刚度,可以减少侧向支撑构件,对于小跨度结构可以不布置侧向支撑。《新型空间结构分析、设计、施工》董石麟 罗尧治 赵阳等著。227页。现在就是小跨度是多少,应该30米左右算小跨度吧。30~60米为中跨,60以上为大跨。个人理解。我跨中布置的二道次桁架,不能解决稳定吗?还有做水平支撑的话,是仅做上弦还是上下弦都做?
希望大家多多指教。
作者: whoami    时间: 2009-6-3 11:53

两道次桁架的端部是否有不动支点?如果没有,则其不能起到支撑的作用,或者是不能完全保证,此时还应设水平支撑.

至于水平支撑是在上弦还是在下弦的问题,个人认为上下最好都设.此时的支撑也是立体的空间桁架了




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0