Board logo

标题: H型钢转换桁架节点 [打印本页]

作者: dingning    时间: 2009-6-18 09:54     标题: H型钢转换桁架节点

高度为层高(4米)的18米跨度H型钢转换桁架,承受上面柱子传下的900吨力.
桁架上下弦杆还受每米3吨的均布荷载,上下弦杆由于有所在层高的组合搂板支撑,不用考虑平面外稳定.

节点刚接还是铰接?(最大杆压力达800吨)
H型钢要腹板平放吗?

附件: Truss.gif (2009-6-18 09:54, 3.41 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=113097
作者: jamesbond2100    时间: 2009-6-20 20:10

有均布荷载一般就有弯矩,那应该是刚接了。
作者: suibing    时间: 2009-6-21 00:48

不管计算时是采用刚接还是铰接,但施工时候是最好采取刚接。
作者: rybin0691    时间: 2009-6-21 14:01

计算的时候按铰接节点,出图和施工时是刚接节点。