作者: guanwenjie    时间: 2009-7-10 17:53     标题: 讨教:铰接点与刚接点的形式与不同

讨教:铰接点与刚接点的形式与不同,谢谢!
作者: guanwenjie    时间: 2009-7-10 17:59

1.焊接是不是铰接点的一种形式?
2.普通螺栓连接是铰接还是刚接?
3.高强螺栓连接都是刚接吗?

请用搜索功能搜索相关主题-V6
作者: xuting445    时间: 2009-7-18 22:29

刚接与铰接的不同在于受力的不同,一般刚接节点是要承受弯矩和剪力的;而铰接节点只承受剪力,不承受弯矩。我的理解是这样的,仅供参考啊
作者: guanwenjie    时间: 2009-7-19 23:06

受力我知道的,我就想知道怎样才算刚接,刚接是不是都必须用高强螺栓连接啊?
作者: bzc121    时间: 2009-7-20 12:38

刚接与铰接的不同点在于传递力得范围。铰接只承担轴力N(或由于轴力所产生的剪力V),而刚接还要传递弯矩M。为保证弯矩有效传递,节点必需满足弯矩传递所产生的拉力或压力,同时也要满足剪力的需要。刚接多为高强螺栓连接,也可以完全焊接。
作者: guanwenjie    时间: 2009-7-22 20:03

那是不是单排螺栓连接算铰接,二多排螺栓连接算刚接
作者: ybyb5599    时间: 2009-7-23 08:14

在实际的工程中,很多都不是严格意义上的铰接和刚接,就比如说钢结构厂房柱脚的铰接,通常的做法是两个螺栓或四个螺栓,虽然我们计算的时候按完全铰接(即认为弯矩等于零)来处理,但其实它还是承担一部分弯矩的。
实际上,绝大部分的连接都是半刚性连接,也就是界于铰接和刚性连接之间得连接,在弯矩作用下,连接各杆件之间有相对转角。转角的大小由弯矩的大小以及连接节点的转动刚度决定。在弹性阶段转角与弯矩呈线性关系,当弯矩达到超过某一值时两者呈非线性关系。转角和弯矩的曲线关系可以由连接节点的类型,各构造细部尺寸、材料特性等因素确定。半刚性连接、刚接和铰接是根据弯矩转角曲线人为划分的。
刚性连接的做法有:栓焊、全焊和上下翼缘T形短钢连接;铰接连接有:梁腹板与柱用角钢或端板连接;半刚性连接有:螺栓端板连接,上下翼缘角钢连接。
除了节点的形式,连接的刚性与节点的构造很有关系。例如门式刚架中常用的螺栓端板连接,螺栓端板连接可作为刚性连接,但连接的刚度和螺栓级别、螺栓个数、螺栓预紧力大小、端板是否外伸、端板厚度、柱上有无加劲肋等因素有关。
我还想问一下摩擦型高强螺栓连接能做为刚接么?