标题:
高强螺栓连接附加弯矩问题
[打印本页]
作者:
gongda3704
时间:
2009-8-3 23:00
标题:
高强螺栓连接附加弯矩问题
项目在陆家嘴,是一个200多米的高层,遇到一个问题向各位请教。
我们项目的主次梁连接选的是摩擦型高强螺栓栓接,计算高强螺栓附加弯矩时偏心距e取的是螺栓群至主梁翼缘边的距离,当初设计院审核也通过了,现在构件已经加工好了,设计院又提出来e要取螺栓群至主梁腹板中心的距离,由于主梁翼缘宽一般都为600,两种取法相差太大,请问大家是什么意见。
作者:
teapm
时间:
2009-8-9 17:26
关键是说服设计院呀,现在梁的铰接大家有不同观点,有的计算偏心,有的不计偏心,但是把剪力放大
作者:
hehaiwei
时间:
2009-8-16 15:56
本身你们高强度螺栓的附加弯矩的概念就没弄清楚,
作者:
hehaiwei
时间:
2009-8-16 15:58
设计院也是,第一次审的时候就该审出来这个问题
作者:
hehaiwei
时间:
2009-8-16 16:05
是吗?偏心不算可以吗?
作者:
bill-shu
时间:
2009-8-27 10:08
1、这个问题有帖讲的多,搜一下。一般手册计算时都考虑偏心弯矩,偏心距取的是螺栓中心到主梁中心,这样计算的假定是次梁铰接支承在主梁中心,即次梁到主梁中心是连续的,这样计算对节点来说当然是安全的,主梁理论上不会有次梁传来的竖向荷载产生的扭矩作用。
2、个人以为不计算偏心也可以,这时候剪力作用在螺栓中心,主梁会有附加扭矩,只要主梁能承担这个附加扭矩(不利的是单侧有次梁)。
3、不管是螺栓(普通或高强)连接,还是焊接连接都存在偏心弯矩的计算假定问题。
4、这和混凝土次梁计算类似,混凝土次梁一般按连续梁计算(支点为主梁),但端部一般点铰接,减少对主梁的扭转作用,但边主梁一般也采取构造抗扭措施。
作者:
lzjanhui
时间:
2009-9-5 20:19
一般如果主次梁上面有混凝土的话这个附加弯矩是可以不计算的
作者:
lzjanhui
时间:
2009-9-5 20:21
有混凝土来抗弯,下一版规范就会对这有修改
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0