标题:
门刚钢梁带肋檩托板可以单面焊接吗
[打印本页]
作者:
海边追梦
时间:
2009-8-8 11:29
标题:
门刚钢梁带肋檩托板可以单面焊接吗
遇到一个制作工程,图纸说明中注明8MM下肋板可采用单面角焊缝.轻钢结构10%坡度,复合板屋面,7.5米柱踞,C200檩条,托板带加劲肋。单面焊后,结果业主不同意,又加焊了另一面。
查规范:
《薄壁型钢规范》CB50018第8.2.l条规定,垂直于斜梁上翼缘设置的单板檩托,应加焊侧向加劲肋,以提高其对檩条端部扭转的约束刚度。为了有效地约束檩条端部的扭转,檩托高度不宜小于檩条高度的2/3。墙梁的支托宜参照檩托设计。
当屋面坡度及荷载均较小,且檩条高度也不大时,可采用单板檩托。单板檩托宜与刚架斜梁上翼缘坡口熔透焊。
业主要求没办法只好更改,但个人认为带肋檩托在受力不大情况下可以采用不开坡口单面焊。
作者:
海边追梦
时间:
2009-8-8 13:14
请问各位高手,设计未注明时坡度不大的轻质屋面可采用单面角焊缝托板吗
作者:
wanyeqing2003
时间:
2012-5-27 09:32
对于一般轻钢屋面,檩距不大,坡度较小时,可采用不加肋板的单板檩托。从受力角度看,单面焊缝的承载力应能满足要求。
对于墙梁,特别是上部带斜拉条的墙梁,应当加肋,不然很难满足承载力的要求。
总之,檩托加肋是一种安全的做法。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0