作者: yujingxiu_1981    时间: 2009-8-12 16:22     标题: 柱脚锚栓的锚固长度问题

弱弱的问一下,关于柱脚锚栓的锚固长度问题:“简明钢筋混凝土结构构造手册”(以下简称“混凝土手册”)P762锚固长度与“钢结构连接节点设计手册”(以下简称“钢结构手册”)P458有明显的不同,以M60Q235C15为例,“混凝土手册”中Ⅲ型L=900,而“钢结构手册”对应的Ⅳ型L=1800,而混凝土规范中P114公式la=αdfy/ft,以及P115中9.3.2条的规定(fy=210),得出的锚固长度L=1550,而“钢结构设计手册”罗邦富等89版P13页锚栓的抗拉强度设计值 fy=140,则L=1034,而新版钢结构设计手册”给出的锚固长度与“简明钢筋混凝土结构构造手册”(P502)相同,具体操作中由于差别比较大,不仅关系基础的短柱高度,更关系到建筑物的本身安全。请不吝指教,谢谢!
作者: ypac    时间: 2009-8-14 08:40

楼主的问题比较乱,感觉概念也不清楚,强烈要求出个摘要。
作者: microman    时间: 2009-8-29 22:14

给一点建议吧
1,上部结构:假如为混凝土结构,那就遵循混凝土手册的建议,如果上部结构为钢结构,建议遵循钢结构手册,当然如果有更可靠的根据,就根据那个要求。
2,我一般做的时候埋入基础部分一般为25倍的直径+4倍直径拐弯儿,嘿嘿,不知道对不对,顺便请大家指点一下!先谢谢了!
作者: hkdxxj    时间: 2009-9-3 15:30

还需要按混凝土的锚固长度计算式进行计算
作者: benbenboy2002    时间: 2009-9-5 10:21     标题: 锚栓选用表

需要按混凝土的锚固长度计算式进行计算,也可以参考这个表格。

附件: 锚栓选用表.rar (2009-9-5 10:21, 22.03 K) / 下载次数 429
http://okok.org/attachment.php?aid=115751
作者: myautumn    时间: 2010-5-26 10:51

我想问一下,如果是钢柱与粱的连接,锚固长度怎么确定