Board logo

标题: 请教一个抗风柱节点问题 [打印本页]

作者: bcxf669    时间: 2009-9-28 08:14     标题: 请教一个抗风柱节点问题

我刚接了一个工程,图纸设计得抗风柱节点做法如图所示。可是这个抗风柱正好在屋脊处,屋脊处是梁梁连接节点,这时抗风柱应该怎么和梁连接呢?

附件: 未标题-1副本.jpg (2009-9-28 08:14, 54.86 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=116513
作者: 国产压路机    时间: 2009-9-28 11:11

能否吧那块连接板焊在梁端板上 或这那连接板偏KFZ心可行?
作者: qdlj001    时间: 2009-9-30 16:48

端板可以做大点,与kfz端相连即可,只要能保证将垂直于梁腹板的水平荷载传给kfz就行!
作者: yangjuan831102    时间: 2009-10-9 19:34

在梁下端连接个板与抗风柱连接,能满足铰接要求就行。我以前用过这样的节点
作者: hhs3083    时间: 2009-11-25 10:39

抗风柱与刚架梁的连接采用三种形式:柱底端板式,弹簧钢板式和柱底连接式。三种连接方式中,柱底端板式考虑抗风柱承受屋面荷载,其他两种仅承受墙面荷载。这个应该可以采用柱底连接方式
作者: royalshark    时间: 2009-12-3 14:40

屋脊处的连接板要做出一个“u”形,其余简单了,现场焊接吧。
作者: lmh1214    时间: 2009-12-5 15:15

你可以用一块 折板  把抗风柱与梁相连!折板的两个水平段分别与柱顶和梁的端板相连,折板可以有效传递山墙传来的水平风荷载,但是不能传递竖向荷载!