作者: marshalchm    时间: 2009-9-28 14:05     标题: 求助:化工行业设备框架节点能否采用门式钢架中的节点?

化工设备框架多为现场制作。现希望工厂制造现场安装以控制质量和提高施工效率,因为设备的特殊性,一般民用建筑中的节点做法不易实现,目前打算梁柱节点以及梁梁拼接节点按照门式钢架规程CECS 102-2002中7.2规定的端板加高强螺栓的做法,不知可以不可以。
作者: flyingpig    时间: 2009-10-3 16:53

严格来说,端板—高强度螺栓连接的节点形式属于半刚接节点形式,我国《门规》中的计算公式还是比较偏于保守的,《高强度螺栓规程》(报批稿)中已参考美国规范及欧洲规范做了相应的改进。此种节点可以用在多高层框架梁柱节点连接中,不过节点处柱翼缘要局部加厚,与梁端板等厚。此外,不太清楚化工设备的特殊性,呵呵