标题:
高强度螺栓开孔补强 求教!
[打印本页]
作者:
yangre30124
时间:
2009-10-7 20:03
标题:
高强度螺栓开孔补强 求教!
有高强度螺栓M22,柱上直径24间距75mm开孔。现在错将最外边孔间距开为50.
+表示螺栓。图示:
+75+75+75+75 +50+
+75+75+75+75 +50+
间距不满足
经计算最后一排孔可以不用,
现在请求教若最后一排2孔不连,需不需要补孔?
应该怎样补孔?
规范上是距离边 1.5*d0=36 这里是50-12=38。
1.连接时候遇到这样的空孔(反向碰东西螺栓不能穿过),应该按孔中心距,还是按孔边缘距离来核算距离来补强。(若需要补强的话)
2.若需要补孔应如何补救?请详细说明。
3.是不是还涉及到应力集中的问题?
小弟求教。谢谢哥哥姐姐。小弟这有礼了。
作者:
fu20081008
时间:
2009-10-14 13:03
看是不是外露钢结构,非外露就无需补强,
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)