标题: 斜梁与型钢混凝土柱的套筒连接 [打印本页]
作者:
3d 时间: 2009-10-10 17:17 标题: 斜梁与型钢混凝土柱的套筒连接
由于梁是斜的,请问套筒倾斜可以吗?焊接有保证吗?
此外由于每个梁的倾斜角度不一样,套筒倾斜定位也比较麻烦,这种加工方式施工是否可行,值得怀疑
附件:
1.JPG (2009-10-10 17:17, 48.38 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=116820
作者:
ocean2000 时间: 2009-10-11 00:15
我曾经遇到过这种情况,不过套筒还是直的,是在翼缘上加焊一块加劲肋调整方向和传力.供参考
作者:
法师 时间: 2010-12-21 16:45
套筒好焊吗?好像是45#钢材质,而且要360度焊,要打坡口?
型钢混凝土与梁的钢筋的焊接不是一般在柱型钢的翼缘上焊一块板,然后钢筋与板焊接吗?
作者:
V6 时间: 2010-12-22 01:05
套筒连接要打坡口,等强焊接。斜向的套筒应该可以焊,但要和加工厂协调好,把套筒直接加工成斜面,角度同梁。套筒应该工厂焊接,并保证焊接质量。
最直接的传力方式还是如法师说的方案,但这个方案也有弊端就是现场焊接的工作量太大,焊缝质量不易保证。
作者:
puzb2001 时间: 2010-12-24 14:40
我觉得还是做牛腿好些,钢筋焊在牛腿上,我一般都这么处理
作者:
dindin_2003 时间: 2011-1-17 21:52
一般直接焊牛腿上就行,可以要求大些的焊接长度,受力效果还是可以保证的
作者:
XSTEEL-Admin 时间: 2011-1-23 16:48
建议受力筋用牛腿连接,只是这个时候需要牛腿配合预留钢筋孔而已。
作者:
GUOZFXH 时间: 2011-7-4 21:46
法师 wrote:
套筒好焊吗?好像是45#钢材质,而且要360度焊,要打坡口?
型钢混凝土与梁的钢筋的焊接不是一般在柱型钢的翼缘上焊一块板,然后钢筋与板焊接吗? ...
规范上有一种连接方式就是套筒连接,还有一种方式就是焊接短牛腿连接,但没有翼缘上焊一块板这种连接方式。当型钢混凝土梁的钢筋与柱的型钢翼缘连接时,由于梁型钢的存在,无法采用焊接短牛腿的连接方式,这时也只能采用套筒连接了。说的不对,请批评指正。
作者:
kyj0919 时间: 2012-5-19 17:06
那牛腿要同梁的角度倾斜,特别是梁与柱夹角较大,存在对工字钢型钢柱的弱轴抗弯问题。
作者:
kyj0919 时间: 2012-5-21 21:36
上楼意思表达有误。个人认为当梁与柱夹角小于90度连接时,柱应该设置为十字形型钢。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |