Board logo

标题: 网壳结构实际工程遇到的问题 [打印本页]

作者: evila    时间: 2009-10-12 08:13     标题: 网壳结构实际工程遇到的问题

网壳施工完毕后,施工方在施工过程造成几根杆件有局部凹陷,那么杆件的替换是否方便。像这种对于施工完毕的网壳如果要更换杆件,施工中是如何处理?请指教。

另外有一根杆件与梁相碰,担心在满载下位移更大,影响相邻杆件的内力。遇到这种情况有什么好的解决方法呢?

附件: 111.jpg (2009-10-12 08:16, 27.25 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=116865

附件: 111.jpg (2009-10-12 10:33, 49.74 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=116866
作者: smomo    时间: 2009-10-13 00:07

杆件局部变形,如果没有弯曲,在不方便更换的情况下,可以考虑局部补强,比如采用较大型号的钢管,取局部管壁,贴焊在凹陷处即可。

下面与梁交叉处,建议将杆件换掉,换成偏心大受压杆即可;如下图:

附件: 杆件偏心做法.JPG (2009-10-13 00:07, 17.61 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=116891
作者: evila    时间: 2009-10-13 16:55

对于交叉的梁,这根杆的为受拉杆位,北风的方法有一个不确定的因素,如果在活载也作用了,那么位移增大,又和梁相碰那怎么办??
作者: smomo    时间: 2009-10-13 23:57

最大位移是可以算出来的,按最大位移控制即可。
作者: am0806    时间: 2009-10-14 16:19     标题: 验算一下是否可以拆掉这根杆件

可以验算一下是否可以拆掉这根杆件,估计开始设计的时候,都没考虑到位。
作者: liuchuang1011    时间: 2009-10-14 17:32

方法可行,蛮不错的,我们用过的这种方法。
作者: hblover521    时间: 2009-10-23 23:03

恩 觉得不错的补救办法,不过做的时候还是注意 最好不要出项这种情况
作者: Martin李    时间: 2010-8-31 10:58

照片中,发现交叉梁的标高明显高于下部球型节点,坐沙发的朋友提出的想法不一定可行
作者: IBM    时间: 2010-9-1 09:11

可以拆除这根杆件,前提是需要找到计算模型校核一下有没有别的杆件超应力,如有则以新杆件截面替换掉已经安装好的超应力杆件
作者: 五月的风    时间: 2010-10-15 17:35

个人感觉应分别计算替换前后的模型,对比节点应力、杆件应力等,再选择合适方案,或补强或替换
作者: vividetail    时间: 2010-10-18 14:41

碰梁的问题     从照片中观察不是一两根杆件   而是这个区间杆件都有类似问题    …… 处理的不好可能造成结构在此区间薄弱  感觉如果可能的话将下部的梁做下文章   用钢梁替换下
作者: 416047964    时间: 2010-12-15 10:23

其实一开始建模的时候就要考虑到了   可以把网架厚度缩短一点  就不至于碰到梁了
作者: 飞e    时间: 2011-8-25 17:33

怎么搞的正好顶在圆管中间??它可是一点儿都不抗弯的
以前在做大跨度管桁架施工的时候对面的某公司也把临时支架顶在了两个节点之间,变形的厉害,不过那是临时构件  施工完了拆除就是了
作者: carpinty    时间: 2011-8-26 01:04

我觉得以这种情况来看取消与砼梁相碰的杆件不实际,首先我估计如果经过计算,如果取消那些相碰的杆件会有相当多的其余杆件会出现超应力的情况,其次取消杆件之后对于网架是相当不利的,不是一两根的问题,而是相当多的杆件需要取消,而且网架是迁一发动全身,说不定到时候位移、实际的应力、支座设计等等都与设计不同,那样的话就麻烦大了,
所以我建议看有没有办法在上部施加一个类似于雨棚类型的拉杆,把整个网架提升上来,再把损坏的杆件换掉或者像SMOMO所说的办法处理,实在没有办法就取消杆件后在交叉梁上设置支座,看那条梁是否能够承受支座反力
作者: yyl_606    时间: 2011-8-26 08:09

二楼的处理方法,可能更适合于拉杆,下面的混凝土梁有啥用,看不出上面有啥荷载,能否从该梁着手,对梁进行处理
作者: yyl_606    时间: 2011-8-26 09:34

yyl_606 wrote:
二楼的处理方法,可能更适合于拉杆,下面的混凝土梁有啥用,看不出上面有啥荷载,能否从该梁着手,对梁进行处理

如果混凝土梁不能动,想了个节点,不知可行否

附件: 1.jpg (2011-8-26 09:34, 42.04 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=135005
作者: stopiceking    时间: 2011-9-7 12:00

钢管应该穿过钢板与混泥土梁,不应焊接在钢板上.
作者: pcy33448899    时间: 2011-9-10 21:42

yyl_606 wrote:


如果混凝土梁不能动,想了个节点,不知可行否

(图片上不来)
如果小跨度网架,这个办法应该问题不大。
如果跨度大的,可能不行。因为这个腹杆与包在梁上的钢板很可能焊接(如果用螺栓,因为安装空隙的关系则该杆未起到作用)。
这样一来,温度应力下产生变形就没办法传递开去,就算有橡胶支座,恐怕释放温度应力的效果也有些影响。。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0