Board logo

标题: 钢柱接长拼接位置 [打印本页]

作者: bcxf669    时间: 2009-10-15 08:52     标题: 钢柱接长拼接位置

遇到一个工程,三层钢结构框架,钢柱为H型钢,柱高15m,受运输限制,拟将钢柱分段制作然后工地拼接,连接节点采用栓焊连接。我记得规范规定钢柱拼接位置应该在楼板以上1000~1500处,可是这个规定出自那本规范忘了,请教大家是不是有这个规定,出自哪本规范?
作者: liangmeili    时间: 2009-10-15 16:02

柱的拼接连接通常是设在楼版面以上1.1 - 1.3m位置处,通常情况下,在现场从施工的难易和提高安装效率方面考虑,设置在框架梁上方1.3m附近, 至于出于哪本规范不记得了。
作者: fu20081008    时间: 2009-10-16 15:09

liangmeili wrote:
柱的拼接连接通常是设在楼版面以上1.1 - 1.3m位置处,通常情况下,在现场从施工的难易和提高安装效率方面考虑,设置在框架梁上方1.3m附近, 至于出于哪本规范不记得了。 ...

是这样的,规范中没有规定的
作者: pingp2000    时间: 2009-10-26 12:13

规范上没有强制规定,就像大家说的,方便安装就可以。很多书都是这样写的。
     但是抗震规范上有建议,宜在钢梁以上1.3米处,见8.3.7条,没有条文解释。
作者: rainospr    时间: 2009-12-2 10:51

我也遇到这个问题
01(04)SG519多、高层建筑钢结构构造节点第7页中也是说宜设在钢梁以上1.3m处,
根据拼接节点宜设在内力较小的位置的原则,钢梁向上1.3m处是否就是内力较小处? 还是完全就是按照人的操作高度在1.3m处左右?
作者: fu20081008    时间: 2009-12-3 20:51

拼接位置的确定是由三方面原因控制的:受力、运输、施工,综合考虑一般在1~1.3m处
作者: lmh1214    时间: 2009-12-5 15:02

拼接位置从受力因素来考虑的话,放在柱中间反弯点处最好;但从此时工人不易焊接,综合考虑受力和施工方面的因素,放在离楼板1.2m处的位置拼接。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0